研发动态

[支吊架] 管线综合支吊架实施做法的案例分享 [课程编码2265]

[复制链接]
发表于 2021-12-7 23:05:26| 字数 7,674 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 F1 n% q4 o2 d' d* }
, y  A. r9 l7 G( C
来源网络整理,如有侵权联系删除

+ q& B7 V/ `# Q源于山西四建集团赵鹏,分享管线综合支吊架做法案例,供大家参考借鉴。本工程机电专业包含30余个系统,管廊管线多达36支,参建单位多、操作水平良莠不齐。若所有参建单位各自为政、只考虑各自负责专业管线施工,缺乏统一协调管理,必然导致现场凌乱无章,将严重影响施工质量。) ^/ }. i4 I% p

+ U' V8 ?4 T2 ^4 W0 p

/ ]: i% x% G" K  ?# g
有无综合支架效果对比
" g3 l8 c0 I0 ^  [/ p! K& Z$ H% S. w
9 F$ v* G; z& s6 I5 F. l) C% c
( s2 a0 o( P* `( {5 s
- ]% o  B4 ^  p; {: W, r

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

- q8 I; e' [. {7 a) r
无综合支架VS有综合支架

5 B3 V( q' I5 \; s5 g: [- z
5 u$ f" S3 B5 H+ \# S

9 B! G, e. z1 c1 r! g为此,项目部运用BIM技术对所有机电管线进行综合排布、策划综合支架方案,并承担本工程综合支架施工。
  @8 f9 V, _3 c# J3 A
) i: S" @$ R  C$ Q1 z: f2 R

- M& I5 @  o) h3 D/ m( H
(一)

. Y/ r8 y6 \! w, l: M
管线综合排布

% s! }8 p, B6 b$ r' L, O$ m# C% |, t$ d8 Q6 \& U! R" {

$ C0 F5 g1 t% Y运用BIM技术辅助进行管线综合排布。4 g2 Q4 C  W% b3 I
+ H& F* i9 n; Z8 S$ X

4 {8 V4 e, P' l& t示例1:此处共有管线36支,层叠密集,综合排布后共分8层,整齐美观。6 G7 a  c3 s1 g; J6 Z* D; {5 Z3 d
' N1 M3 T# A4 z, Q$ Q0 N+ e& V5 {
: a9 C/ N+ l8 T. R* ~
% H5 h! t' X; C; N

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
8 N0 l) f( G! K3 j/ q
III区2层管线综合排布

. J$ l% c8 k5 ~) L: O% s6 ?
4 q4 p! G; r8 h. Z  P: E! X* Y# X

. ?3 y/ P9 P8 G+ ^7 D示例2:此处管线纵横交错,标高重叠,碰撞频繁,综合排布后井然有序。# |1 x4 J9 H1 V5 }

1 t  R: e" \6 f* v# j3 W

' ?* J5 u* W/ J4 n/ L0 [

( Z% A* K2 J, U. n6 y

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
: ~) r! p: n5 ^  h- U! G, N
VI区3层管线综合排布

, T8 L' b8 z6 S' F  U, L: }3 ]
& s, W( Z$ d1 o' D

8 S" T; ?/ r( @& V% i) Z7 E5 g9 L本工程管线综合排布原则:* e1 E$ F0 z: s7 d( t

1 ~/ L9 j; i2 n- r( T) V6 I3 [

* d2 I. f  j" B; t1)预留安装维修空间;
: f# G$ P9 S, m- j/ C8 k3 ?
/ P1 W8 d; t" |) D: S+ v

( o2 Z3 i, v$ O* i: [2)小管让大管、有压管让无压管、低压管让高压管;
, a3 J* N0 Q0 O! m7 c2 o
- l# Y  e" v# ?2 Z  _
+ ]5 a9 D( w) w
3)行程长的管线在上层,行程短的管线在下层;* G, V, v! E1 D% k" _% s
' S+ M- ~& _2 }  B6 U2 L4 }+ t
+ _2 y+ C( N. ~& ^& c  w! N  Y
4)管线阀门并列安装时考虑阀门及法兰保温后的间距;
/ Y" v! o% B9 t# N+ L' r
* n  j- d) W% g* T' N/ y! H
" F& W! a% ~% Q& r
5)金属导管和金属槽盒敷设在蒸汽管下方,不小于0.5m,在上方时不小于1.0m;5 M4 J% a+ S" a
5 v# c# p7 k- F9 H  G5 z5 [3 z9 R
) N0 u0 [; |0 F* _3 c; v
6)通信桥架与其他桥架水平间距至少300mm,垂直间距至少300mm,防止磁场干扰;$ H3 X5 Y% c  W" M8 v0 H5 d' ?( ?

' C1 v* D( W8 k  I
( ?' B5 M" n9 ^
7)最上层桥架槽盖开启面至少保持50mm垂直净空。/ ?3 m2 Q2 c- t. R% ?( D) S7 z, y
2 i. p( B: A0 L1 P
4 G) E4 O5 s9 w5 E! |( Y) v9 U
(二)

4 J/ H0 Z; z. o2 y+ A
选型计算

' n, M" g6 P6 y" c2 T2 r, ]5 M* Y* o( L7 B6 }0 ?4 C4 D0 D

7 X1 F' }' L4 q- |以II区2层为例,依据管线综合排布策划综合支架方案。
6 s6 h1 h& o9 X( g7 W* z+ B$ j& W4 k  ?" x1 a: V% m7 G
4 i0 A1 k, n. x; B

) z8 J0 N0 e( N. D$ y

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
& W. q# q9 O* \: P
II区2层管线综合排布

9 o8 N, L; R1 a' |* ^
; D( M5 x# D, V( V# I
+ n- g  _6 P, G* ^: e  r
1.初步选择支架型钢,策划综合支架方案,创建支架三维模型。
! z( R0 S6 P  Y5 H0 n0 h- P: u+ a, y- l) W( u  [4 y

% b9 p8 D$ G: \, b# h6 A
/ @+ C. m- s# D0 j  q; h* G/ W

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
  d7 j/ w$ Y- x& ~$ B( M
0 `" ^8 J' c6 C8 y3 p* V  [2 t
1 G/ z8 T4 |& w) a
2.计算每处节点受力(=管道自重+满水水重+保温层重+保护层重),管道长度按4.5m计算。
0 x. a# f* n1 t" e) U. P4 w" K) m# ?1 j" s3 y  m
) w$ G3 p4 p( T9 U$ T; l" E+ q

, X, m5 U3 P( {) j- e3 {

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

. \9 C! y! Q) U  m$ B( a$ }% k* W9 c' J" ~! z+ }* b7 L
$ n% E' [- B6 }. D' H0 M5 v0 f3 q
3.对支架进行受力分析。
# G1 B9 k* ]! Q4 x& e. R+ z$ l& C% _+ y' y* B" d
6 g, j# I: K" Z6 ]2 Y8 x
支架下三层占整体质量的95.5%,为方便计算,以下三层为模板创建力学模型。
5 ~/ N6 t0 Q. D; A, c0 J* t# a: ^5 f% M* \4 h, u" M9 p! l

8 V0 ^! t  ?$ n8 d/ Y1 K- e. A
/ Y% e1 h+ o4 \- O1 b

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
2 n+ x5 [: ?1 j/ V

8 ?2 ~7 N4 R0 S6 V( G8 X' g

* ~7 \4 ^/ U$ s! r4.拟定计算参数。
2 M( k) ]- ~! N9 C3 r" P$ y2 S5 L' O2 N9 Y0 g
4 ^" S* l$ N! S1 F2 c0 {
1)荷载放大系数:1.5;受拉杆件长细比限值:300;受压杆件长细比限值:150;横梁挠度限值:1/200。  V  o! `9 n2 r
. G7 V  y0 D1 v' i- l1 d* c
2 P- x$ f0 `) \" ~. K$ K) B
2)设计资料7 G1 c, Q$ @' Q9 e
材质:Q235-B;fy=235.0N/mm²;f=215.0N/mm²;fv=125.0N/mm²;梁跨度:l0=3.51m;梁截面:[16b;强度计算净截面系数:1.00。
7 d( c2 |. M" U5 f! m0 P
/ S. K- f, p  R

2 W* n8 O/ v* v/ f! K8 T) d3)参考标准与规范:3 Z6 G' l, q% X$ O5 i" v" T
《建筑结构荷载规范》《钢结构设计规范》《混凝土结构设计规范》
3 `5 q  U  ?( S0 I% t, v& F
) P+ \4 g- P0 o" J; e6 |% Y
* `, F. h; J: [1 \# m6 k
5. 校核支架型钢及焊缝强度,经济选型综合支架型钢。1 N7 C( r# _: v* ?7 J+ Y

; D4 n9 |; Q" Y& @+ h
  k' ?5 O) {" m7 T- r* q
1)计算单工况作用下截面内力(轴力拉为正、压为负)
/ |0 s6 K+ ^" k( l) e# M8 i! d/ s
) @, s5 k9 Y2 q" g/ G9 M) y+ ]

/ K. w0 M$ s8 L% I: n2)计算荷载组合下最大内力= 1.2x恒载 + 1.4x活载1 N5 P+ v# z; m+ m+ y

* x8 A; s9 n  z  N0 R- a/ g5 _

& m6 m6 W* u7 Y' K+ F3)计算抗弯强度
! |: H: B( H; h7 e

8 x  |( k+ {  M" [- |$ w) [* G* D8 Z3 J( D

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

% \1 h0 E. w$ |4 r: D; [. m- n8 q( m2 Y
- M, X+ n& E1 ]% S- P. w1 Q
4 W- q8 y6 }' F& [' r/ n8 n
4)计算抗剪强度
. p$ C& v( C0 G' V
9 f. D7 v. G9 Q/ O! H0 M- [
4 R. W2 K% G$ K! ~- Q

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

# z5 t- ^; I4 S/ i
+ c* P* R% \' h: F/ Q' T
: `+ Z: p6 H0 W7 M
5)计算梁上翼缘受集中荷载
& a: j, x* i& {( L

; C& X& z  q& c0 p6 }
- K: v2 |% n; Z  {

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
% U) r; g) h0 m: ^3 E0 t8 ?

' k$ n: b* E  B9 o  O5 y
' y* p  Q& E1 \7 y5 M% l7 I$ m. \
6)折算应力
; s+ |, t) @" C* \

* ~0 a: s& I1 u! a6 q$ r  N1 W. ~  R& |+ }1 i* I

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
4 N' ]: w6 ~6 H! e0 y

* G1 l! L* Z( S

4 q. P. a  J7 R" B& H7)计算节点焊缝节点处受力。经计算弯矩:0.31kN.m;剪力:0.71kN;轴力:65.33kN。采用E43型手工焊,焊缝的强度设计值ff=160.0 N/mm²。
3 v# ?' c$ H- V9 M) U
8 k' V* l9 v0 }0 p8 F3 m- ?4 s) H% |
弯矩产生的应力" F0 e; v% q% ]2 P
& X3 k- r# E) L7 G. y) B

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
) K/ B2 ?% X# |! t% f2 F6 q0 {
剪力产生的应力) \: i3 Q9 l4 v: d" a" n/ A
" q/ z8 t- c& D+ f, g( p; n

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
. ?- d+ t+ ^$ X$ z( L
轴力产生的应力
# T- ^9 p& s7 c# T* |3 m) T  o* s
5 y+ |  _0 x2 Q6 `; [! N

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
- x+ }9 x3 l4 s; r1 E  C
折算应力
% m3 v$ V, i. l( x5 @- `9 `  R4 [
1 l% k3 F7 C, n) U2 }7 x3 }

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

# h  O( s5 |& c3 C, N9 L4 U$ b4 k5 B9 ?+ r4 O

/ C1 H% m% a/ }3 a以上结果均小于焊缝强度设计值时满足要求。
# Z/ M8 @/ ?1 g+ |' e
6 D8 p/ a; e8 b8 r" G! l

! M3 y1 A& n  M& e5 o# ]/ X# y6. 将支架荷载逐一分配到各型材构件,汇总出锚栓所在受力,结合螺栓的允许设计强度值选定所用锚栓的类型、规格和数量。
' |6 b  P& I- x$ J7 R4 L" e5 H
/ R+ [) f2 |  b- E
由计算得每根支架立柱最大轴力N=65.331KN,当砼强度为C30时,M16X110抗剪设计值V=14460N,抗拉设计值F=21010N。只承受剪力时:每根立柱需要的膨胀螺栓的数量n=N/V=65.331/14.460=4.52=5条;只承受拉力时:每根立柱需要的膨胀螺栓的数量n=N/F=65.331/21.01=3.11=4条。由此确定膨胀螺栓规格及数量。' Y9 G+ c  V  x, G

7 [9 M( F6 V9 |" K! a. B4 t

& R! G9 @6 q8 @. G) O' n. D9 a7. 邀请设计院对结构进行弯矩和剪力校核。
9 J' X# v* f0 ]% w/ k, G0 {1 S
; E$ i8 T$ g+ B% P2 }- k
) K5 m5 X7 d" l, X
% u. i6 O& Q& X4 J, r, |

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
% o% N1 t7 e+ b& J8 n0 V6 d
7 g) ~( |* y9 }' ~. v/ n, }# l1 k

" \6 g  q5 {: a$ u% {
(三)

& w# k; {8 E; P* s. R
模拟试验

9 `1 c9 d5 a4 H) r7 R5 v
  }* y# k0 y1 H' f8 L
  Q, T( @+ r: J  [  ^
1. 加工试验模型,模拟支架受力情况,对支架整体及结构的安全性能进行校核。
) ^* V+ E* k1 z" O( R5 X
8 m0 W  @: N* s- ~" W; S8 s

5 {& N  R; ?( j1 ~) w
# E- }2 I% Z% I9 T

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
+ M' X* z: b- g9 q- D( @

5 H3 D! M9 }6 u! r( |

. F9 S4 D' Q: o! F- f2. 出具检验报告。
) Z6 N$ o' F- r8 J# O" `- j: M& \
. h  c+ X3 y2 s
- l, t2 v$ B" L3 B
6 V3 ?( w) M' G: x  a% b5 }# I

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
- [3 C  H2 S8 h, e# k9 l7 j& O

9 x6 X5 i' i, o. u+ t8 H

9 v  q5 N' q* n- I! ~$ ~- S+ u8 \
(四)

  f4 W/ ^" K* y; I. S- Q) s% x! P
方案会审

/ g% G0 z% l/ L: Y2 T" B) D' i' d# l" o' P/ K, A
' g- W! I8 e& i+ t: r; Z8 j
策划综合支架方案(附计算书及试验报告),经建设、监理单位批准后实施。
/ Z6 v) T5 W8 l) K3 Y
% k, t: j2 g6 J9 M

: Q; v3 Z2 R; ~9 n$ {

9 B% z8 H$ I) C, _

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
6 j7 m- k& I) _5 Q
综合支架施工方案

. w/ P. l) c/ Y' K* u# k0 F
, u0 M4 P6 _, C- G: J8 a( S9 Y" K
. Z- z' T  C0 D* M3 J
(五)

7 t0 F( D5 u& n4 w' x" r0 K
过程控制
: u0 I( G0 g0 I+ d2 _

% p+ m8 g) ]) T7 M) r7 e. U
# g6 J, U5 v6 x, k- W0 Q
1.大规模门型支架调直装置
. E0 _1 H2 ~/ O5 ~% n
' ~' t& P" x3 H; ~

4 _& z4 b6 ~; h# [$ `* H% h综合支架普遍采用[14、[16制作安装,跨度大于3m,部分超过6m;立柱长度大于4.5m、部分达到6m;层数均在5层以上,单体重量高达1.4t。
# r3 t8 t3 w* ^) o% H! r) F
% _+ O: b8 w0 L+ {. h7 R
7 x7 L  j7 e. ]  B# i1 S! k8 k1 V
在施工过程中存在以下问题:' e, q* |" x4 F( B. [

+ y& B+ x: Q- L, D7 Q+ Q3 S
7 t" S  X4 t6 w; {( a/ H9 n
1)支架立柱长,易变形扭曲;
/ l. _* B7 v6 c
* Q* `3 _& j7 v$ o
7 V' a" }( P  I/ h7 ?8 W" I$ X3 B: X
2)支架层数多,焊口密集、焊接应力集中,容易产生焊接变形。
2 }1 m& y+ m# I) Q$ M1 I' q! L
; \, t: O# @: c. s% g6 r2 V8 c

- s& V# r8 H3 p' r以上问题可能导致支架安装完成后产生局部变形,影响整体布局美观。6 E& X( O7 |7 |

7 q- b: z( e: h

2 m  V* j! B* t% R8 L为此,项目部设计加工“支架调直器” 对变形支架进行调整。' z) C7 \1 Y% m5 [

9 B+ O% P+ i( M. d. F1 {! O
$ ]; n5 h% x! V  d0 _
6 h, M% P- F# `$ t

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
9 T5 f( k% {) J- T5 j

  o/ p& H5 f( _  d' }

9 G/ x1 b: G; I) b, F5 J
! ?6 e* ?4 {' m4 o  L  \

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
7 ~' M' x' K$ t" w% t" G
原理图
# X; t' c+ R5 i7 x: D: q+ ^

3 f* W% g. |1 J- l0 M' |6 q; Y

- I8 ^' `; s5 ~  s1 Z8 {4 {' B限位装置采用[20制作,一侧开140X140方形口,一侧开165X120矩形口;槽钢长度据实确定,需保证方管与支架距离略大于千斤顶本体长度,小于千斤顶行程和本体长度之和。
. n! n4 _0 R( A8 a6 n# S7 f' \+ O5 V

4 S; x# ]5 H! R' {5 Y$ q$ \# t0 A

( x  S' H( {2 t- m$ U+ _% K9 y

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

/ f: s: w, A( o' K" s. G, h
组件1 限位装置俯视图
/ K6 ]  _" q+ n) [- S4 x- A
  H0 Z6 w* K8 x* x! V

. A7 k' A2 w. X- n敞口一侧钻Ф30圆孔,穿入Ф25螺纹钢限制支架与限位装置的相对位移;附近焊接Ф20螺帽,调直前后千斤顶不受力时,拧紧螺栓可以防止调直器坠落。3 e: j, Q5 ?) g2 i% E# F+ J

) G7 q1 @0 y  `
& F8 n- O% t$ R) J* U

  _/ p$ f( Q. u0 i" X  C3 b

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

- q6 ?. t8 |$ l1 ~; O; L$ L
组件1 限位装置侧视图

- L. L- l' w+ |
$ i( S7 q9 Q6 b9 u

% O5 b+ T- h9 v1 Z. y6 ]支撑装置采用□120X120X4.5制作,插入限位装置的方形孔内,支撑千斤顶底部受力。每隔一段距离钻Ф30圆孔,可以胜任不同长度立柱调直工作。* `6 m" u0 E( |! x% T" P9 a& A

/ |3 W7 d, F$ |& s- u+ ]( m9 E. ]
" X+ a' l7 z( t3 _. _! t

. G) x4 |' `0 Z, i5 O4 M

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
/ ~( V0 u& Y( ]! j! {  E
组件2 支撑装置
0 D1 z) W7 R6 \+ K2 p% ~0 B

# r) P' d* }3 E9 e  Y1 z
; n9 E/ S2 @) W: w0 u& H; v

, C; T/ u( m+ `  k; N

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
- y9 M9 L  p. e" k& |: g
操作步骤

0 U1 B3 `' \9 d# T* @8 S$ B: }: J2 V: U
" n5 X+ n9 g/ f* c' B2 B$ c* i
0 t$ `. \" K" P( [3 X0 K1 G

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

: V+ g6 d/ ?# {( v; Z% f3 ^' B, j  l) k

" }( G. b5 h3 W6 q; \2. 设计加工蒸汽、凝结水导向管座
' f0 j4 l' m/ W1 w! C% l/ Y+ I$ g1 u5 B: H, ]$ `8 U: D- y

' ^9 q* N* Z9 _& f4 C) F1)凝结水导向管座:圆管上焊接钢板作为支撑立板,将矩形管切割后倒置作为限位装置,不锈钢立板与管道满焊,矩形管与底板之间衬聚四氟乙烯板减小摩擦系数并隔热。1 @# i# S: j# J! \4 L; ]: f

6 o+ o, ]. v* _
5 p! z8 R+ h7 \, N+ @
& r6 s- T/ L9 T5 G7 _, T; X

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

( v% U! _) o6 q8 M% p$ Y
模型图及现场图

6 ]. S9 t+ b. V$ @
8 R2 `& x' \$ @3 X

, k. @5 ~! r7 [6 T$ ?2)蒸汽导向管座
5 d! l" D" R3 M' M( T
/ ]' L( z5 A! t+ h1 k
9 k# `2 E; Z' v' b" i: U& K
壳体采用1.5X25、4.0X60mm 钢带,8mm厚钢板焊接;滑动面采用聚四氟乙烯板制作,PTFE熔点327℃,使用温度250℃>195℃,摩擦系数0.04,是固体材料中摩擦系数最低者,可以有效实现由于管道涨缩引起的滑动;壳体内衬石棉管托绝热。
/ F: k1 \# @& K3 j/ |: Y! F% Z7 n4 O9 }

% M0 |  U: }, g7 N$ C; e# u

4 O+ R* e, @; G$ s

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

& {) i, ^0 n" f# R- C
三维模型图
1 G3 b2 m5 g7 T5 E
- D# Z4 d& }$ K! T/ u* J

' J3 K9 v: }% `" Q

1 k  u) k- o0 _4 a

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

) z( `) o1 j, d/ A& s/ C' P, B
定制加工图

0 U, N- J0 R7 e! C5 `% o: v+ y" ]. c/ q

3 {5 k, B( d1 G; Y) T) N# S

! T, R7 T/ g+ b  S4 D" L6 Y

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

9 h. E& e/ P: T& e1 x4 U$ O& `
现场效果图

% |6 F% |8 T6 z, j# }+ J; x. d# R. G4 X/ H# d) h/ K
$ G3 I' O$ e, M$ j  r
3.利用综合支架搭设检修平台- z+ P/ ~- H; `/ o
& E1 s$ F  r9 ?( F* {

% Z; W" i1 d3 ^8 U$ d本工程多数管线标高大于5m,部分阀门标高超过3m,为了方便后期维修操作,利用综合支架搭设检修平台。
& z, s2 h" e' ?9 s8 O
6 v3 i) N) o7 [* V* u" c
. u3 f1 ?; \* U) C
1 F9 z! r4 h' M  h8 f

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
7 C' `6 }5 q! Z3 W4 U1 a
制冷站机组立管支架
& U; z0 u  Q8 v4 {( u- _+ _

0 G! \. j* L' A! M; r

$ s. [( J9 K! A/ w. s1 ]7 J' h" u4.单个支架“一体多用”
0 x) i/ @7 `8 Z" W' q4 [2 a# S
. q) S# I4 J* i5 f* `. a, s: {

1 O( N) l1 }( `5 L9 B* y7 ~/ M2 `立管与水平管共用支架,主立管支架兼顾分支管道支架。
3 g; u$ L% A$ p# K  v* t$ E2 {8 z# l, \+ u9 S7 _
5 t% @! q+ b& D7 @4 `
" j; W, d* q- f7 W5 o  u6 N

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

/ Z! [8 F$ t1 w% U; v/ T# \* V  V6 O/ C
2 O+ X0 o& A8 k
工程实施效果欣赏
0 d' z& W8 r2 F3 }! U

' f3 R& T4 m1 [

9 D" h1 D: |) C! W( {/ F

3 t% C4 u  k+ n& I2 R

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
+ Q6 L: E0 a2 x& c( Z4 W
+ L/ G3 f# L: L/ ?" ]0 ?
3 ]1 L2 j& l6 W: z

. J, J$ D' ^, ^( j6 P

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
8 x  P0 h) R9 z# W
- D. Q- a5 |8 c+ W
: Z. F7 B2 J; [. z: a+ I
9 v& @- e; P" L6 k/ G) p) H

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
; n. Y! b( h; u5 a. [" L' N6 ~& A
6 L( J. X# [7 e( K
* A( F+ e8 L  X8 F% P) T+ K" B

- x  E8 w% n/ p$ O+ S! Z

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
/ M: m. |) R( C  Y! d2 L: h
; v2 v" ^$ Q% F7 T+ d' T; s
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-5-10 20:45 , Processed in 0.606411 second(s), 56 queries .