一、 各设计规范对净高的要求
$ g+ B, }# y" j) H1 l% |1. 什么是室内净高 依据GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》6.3.2条:室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。
3 d4 s. r9 {, K0 E2. GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》 注:但避难层兼顾其他功能时,应根据功能区域的需要来确定净高。
0 I6 h7 h( u0 T. }# h+ @3. JGJ67-2019《办公建筑设计规范》
+ e5 L' H. l* {% t8 N5 V7 a6 V4. GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》 , p9 S/ L, @" f% P1 m6 {# P
5. GB50096-2011《住宅设计规范》
1 j9 ]& o2 R0 h; e; u) y. o6. GB50368-2005《住宅建筑规范》 ' j$ X) O" ^# e& {
7. JGJ100-2015《车库建筑设计规范》 4.2.5车辆出入口及坡度的最小净高 注:净高指从楼地面面层(完成面)至吊顶、设备管道、梁或其他构件底面之间 的有效使用空间的垂直高度。 4.3.6 停车区域净高不应小于本规范第 4. 2. 5条规定的出人口 及坡道处净高要求。
$ W6 ^( O& A' W( z8. JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》
, M% w9 c) }. Q: ~, `$ D9. JGJ39-2016(2019年版)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 注:改、扩建的托儿所睡眠区和活动区室内净高不应小于2.6m。
( {. b$ Y U0 ]1 g10. GB50099-2011《中小学校设计规范》
4 E* w9 X' ]# C11. JGJ48-2014《商店建筑设计规范》
! p* F" k' g! T+ I% E9 A/ z12. JGJ64-2017《饮食建筑设计标准》
+ m/ W, Z: f# v( [% J r二、机电管线安装高度的注意事项 * B6 D& @7 c' L# ~
本文第一部分汇总了设计规范对净高的要求,在机电管线实际施工中,还需注意以下事项才能确保安装高度符合要求。
: j( U6 f" ^) T3 D2 S6 _1. 由于管线安装时,往往地面还没有施工,所以要考虑地面找平或铺贴地砖的厚度,一般地面完成面会比原浇筑地面高50mm。 , f' o/ |- i8 \) ^
2. 对于有支托架的管线,管线安装的最低点不是管道自身底部,而是支架(横担)底部,应将支架所使用的型钢高度考虑进去。一般30mm~160mm,具体视支架的形式而定。
2 Y, r1 r4 T* N8 E$ c' v/ ]3. 在有天花吊顶的区域,需同时考虑天花主龙骨所需的空间高度,一般50mm~100mm,具体要向装修单位获取数据。
& g2 G( L/ k( _, D4. 有保温的管道,还需考虑保温层的厚度。 ! U& z5 U6 B% j; _7 Z
5. 通风风管安装时,还应考虑消声静压箱(吊装式)、接风口短管对净高的影响。 , y' ~) L n" B- b+ K/ f4 \ V
6. 对于宽度大于1.20m的通风管道、排管、桥架,因自动喷水灭火系统设计和施工规范规定,在其腹面以下部位增设的喷头,所以还应考虑下方喷头的安装满足最小净高要求,下方喷淋管及下喷头(含支架)所需的安装空间高度约100~150mm。 & Z+ H: Q4 y- z& P8 j/ B
【参考文献】 详见本文中所提及的设计规范或设计标准。