在同一管道上安装时,按介质流动方向温度计应在压力表下游处安装-规范条文 [课程编码4355]

[复制链接]
发表于 2023-7-18 15:12:12| 字数 244 | 显示全部楼层 |阅读模式
13.4.9  温度计与压力表在同一管道上安装时,按介质流动方向温度计应在压力表下游处安装,如温度计需在压力表的上游安装时,其间距不应小于300mm。
        检验方法:观察和尺量检查。

条文说明:
13.4.9  为避免或减少测温元件的套管所产生的阻力对被测介质压力的影响,取压口应选在测温元件的上游安装。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002