3.1.10  母线标识颜色应符合下列规定:
    1  三相交流母线,A相应为黄色,B相应为绿色,C相应为红色;单相交流母线应与引出相的颜色相同;
    2  直流母线,正极应为棕色,负极应为蓝色;
    3  三相电路的零线或中性线及直流电路的接地中线均应为淡蓝色;
    4  金属封闭母线,母线外表面及外壳内表面应为无光泽黑色,外壳外表面应为浅色。
3.1.11  涂刷母线相色标识应符合下列规定:
    1  室外软母线、金属封闭母线外壳、管形母线应在两端做相色标识;
    2  单片、多片母线及槽形母线的可见面应涂相色;
    3  钢母线应镀锌,可见面应涂相色;
    4  相色涂刷应均匀,不易脱落,不得有起层、皱皮等缺陷,并应整齐一致。
3.1.12  母线在下列各处不应涂刷相色:
    1  母线的螺栓连接处及支撑点处、母线与电器的连接处,以及距所有连接处10mm以内的地方;
    2  供携带式接地线连接用的接触面上,以及距接触面长度为母线的宽度或直径的地方,且不应小于50mm。


条文说明:
3.1.10  封闭母线的涂漆是根据现行国家标准《金属封闭母线》GB/T 8349制定的。
3.1.11  本条对各类母线刷相色漆的部位及刷漆质量作出规定。母线刷相色漆不但可以方便运行,维护人员识别相位,母线表面刷漆后,还能起到散热作用。刷漆后的铜、铝母线与裸露的母线相比较,其在相同条件下,温升可下降20%~35%。
    室外软母线和封闭母线在两端适当部位涂相色漆以标明相序,刷漆的具体部件不作硬性规定,但位置确定后,全厂(站)应一致。
3.1.12  凡是母线接头处或母线与其他电器有电气连接处,都不应刷漆,以免增大接触面的接触电阻,引起连接处过热。