指预埋在人防工程口部各道密闭隔墙上用于测定口部气密性或取样用的穿墙短管。 003500d7hxkqiqsirhibqn.jpg 人防气密测量管对人防气密测量管的安装途径根据防化性能要求,各类人防工程在口部、防毒通道密闭隔墙上都必须设置气密测量管。人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,(一般做法:气密测量管采用一根管径为50-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,在混凝土浇灌时预埋到位,两端做有密闭措施。气密测量管两头各伸出墙面50 mm~100 mm,中心标高一般离地1500 mm~1800 mm,离墙边距离一般为100 mm ~200 mm