民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 [附条文说明] GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 [附条文说明] GB50736-2012
5  供 暖
5.1  一般规定
5.1.1  供暖方式应根据建筑物规模,所在地区气象条件、能源状况及政策、节能环保和生活习惯要求等,通过技术经济比较确定。5.1.2  累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90天的地区,应设置供暖设施,并宜采用集中供暖。5.1.3  符合下列条件之一的地区,宜设置供暖设施;其中幼儿园、养老院、中小学校、医疗机构等建筑宜采用集中供暖:        1  累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数为60d~89d;        2  累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数不足60d,但累年日平均温度稳定低于或等于8℃的日数大于或等于75d。5.1.4  供暖热负荷计算时,室内设计参数应按本规范第3章确定;室外计算参数应按本规范第4章确定。5.1.5  严寒或寒冷地区设置供暖的公共建筑,在非使用时间内,室内温度应保持在0℃以上;当利用房间蓄热量不能满足要求时,应按保证室内温度5℃设置值班供暖。当工艺有特殊要求时,应按工艺要求确定值班供暖温度。5.1.6  居住建筑的集中供暖系统应按连续供暖进行设计。5.1.7  设置供暖的建筑物,其围护结构的传热系数应符合国家现行相关节能设计标准的规定。5.1.8  围护结构的传热系数应按下式计算: 222202tzg5oxew8ww1v18x.jpg 222203aiudx7rklkrdeuju.jpg 222205bu8ullz83utk3ppl.jpg 222209vbeheetpen11p6ts.jpg         注:本表为冬季状况值。5.1.9  对于有顶棚的坡屋面,当用顶棚面积计算其传热量时,屋面和顶棚的综合传热系数,可按下式计算: 222209wlzcac1l5ebq7g8c.jpg 5.1.10  建筑物的热水供暖系统应按设备、管道及部件所能承受的最低工作压力和水力平衡要求进行竖向分区设置。5.1.11  条件许可时,建筑物的集中供暖系统宜分南北向设置环路。5.1.12  供暖系统的水质应符合国家现行相关标准的规定。
5.2  热负荷
5.2.1   集中供暖系统的施工图设计,必须对每个房间进行热负荷计算。5.2.2  冬季供暖通风系统的热负荷应根据建筑物下列散失和获得的热量确定:        1  围护结构的耗热量;        2  加热由外门、窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量;        3  加热由外门开启时经外门进入室内的冷空气耗热量;        4  通风耗热量;        5  通过其他途径散失或获得的热量。5.2.3  围护结构的耗热量,应包括基本耗热量和附加耗热量。5.2.4  围护结构的基本耗热量应按下式计算: 222210pfc95djs0evj2u5a.jpg 5.2.5  与相邻房间的温差大于或等于5℃,或通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量。5.2.6  围护结构的附加耗热量应按其占基本耗热量的百分率确定。各项附加百分率宜按下列规定的数值选用:        1  朝向修正率:           1)北、东北、西北按0~10%;           2)东、西按—5%;           3)东南、西南按—10%~—15%;           4)南按—15%~—30%。        注:1   应根据当地冬季日照率、辐射照度、建筑物使用和被遮挡等情况选用修正率。            2   冬季日照率小于35%的地区,东南、西南和南向的修正率,宜采用—10%~0,东、西向可不修正。  2  风力附加率:设在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇中明显高出周围其他建筑物的建筑物,其垂直外围护结构宜附加5%~10%;  3  当建筑物的楼层数为n时,外门附加率:  1)一道门按65%×n;  2)两道门(有门斗)按80%×n;  3)三道门(有两个门斗)按60%×n;  4)公共建筑的主要出入口按500%。5.2.7  建筑(除楼梯间外)的围护结构耗热量高度附加率,散热器供暖房间高度大于4m时,每高出1m应附加2%,但总附加率不应大于15%;地面辐射供暖的房间高度大于4m时,每高出1m宜附加1%,但总附加率不宜大于8%。5.2.8  对于只要求在使用时间保持室内温度,而其他时间可以自然降温的供暖间歇使用建筑物,可按间歇供暖系统设计。其供暖热负荷应对围护结构耗热量进行间歇附加,附加率应根据保证室温的时间和预热时间等因素通过计算确定。间歇附加率可按下列数值选取:        1  仅白天使用的建筑物,间歇附加率可取20%;        2  对不经常使用的建筑物,间歇附加率可取30%。5.2.9  加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,应根据建筑物的内部隔断、门窗构造、门窗朝向、室内外温度和室外风速等因素确定,宜按本规范附录F进行计算。5.2.10  在确定分户热计量供暖系统的户内供暖设备容量和户内管道时,应考虑户间传热对供暖负荷的附加,但附加量不应超过50%,且不应统计在供暖系统的总热负荷内。5.2.11  全面辐射供暖系统的热负荷计算时,室内设计温度应符合本规范第3.0.5条的规定。局部辐射供暖系统的热负荷按全面辐射供暖的热负荷乘以表5.2.11的计算系数。 222212iry3eqrjcen3p35r.jpg
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-5-5 02:28 , Processed in 1.153376 second(s), 57 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com