4.6 通风机、风管及其他


4.6.1 通风系统中风机的性能应按下列原则确定:
    1 通风机风量应在系统计算风量上附加风管和设备的漏风量,选取原则如下:
    1)一般通风、空调系统的漏风附加系数可取5%~10%;
    2)防排烟系统的漏风附加系数可取10%~20%。
    2 通风机压力应在系统计算的总压力损失上附加一定值,选取原则如下:
    1)采用定转速通风机时,压力损失附加系数可取:
    一般通风、空调系统10%~15%;除尘通风系统15%~20%;
    2)采用变转速通风机时,通风机压力无须进行附加,但风机电动机的功率应在计算值上附加15%~20%。
    3 风机选用的设计工况效率,不应低于风机最高效率的90%。

4.6.2 当通风系统需多台风机并联或串联安装运行时,宜选用同型号、同性能的通风机,且联合工况下的风量和风压应依据风机和管道的特性曲线确定。

4.6.3 通风系统的压力损失(包括摩擦阻力损失和局部阻力损失)应通过计算确定。一般通风、空调系统可按下式进行估算:

213831ngbaebe0md0dj3ma.jpg

4.6.4 多台风机并联运行的通风系统,应在各自管道上装设止回装置(即止回阀或联动风阀)。当采用止回阀时,其通过风速一般应≥8m/s。

4.6.5 当通风系统使用时间较长且运行中有工况(即风量和压力)变化时,通风机宜采用双速或变频调速风机。

4.6.6 为便于调节通风机的风量和压力,其前或后应装设风量调节阀,调节阀宜选用百叶式或花瓣式。

4.6.7 当输送腐蚀性或潮湿气体时,通风系统中的钢制设备及配件应作防腐处理。当采用非金属材料制作时,必须符合建筑的防火标准且应坚固和严密。

4.6.8 通风系统中支管段处应设置风量调节阀,且系统干管及各支管段之间的压力损失不宜>15%。

4.6.9 为便于系统运行前的调试和运行中的调节,在管路干管分支点前后应设置测压孔,其距局部构件的前、后距离分别不应小于5倍和3倍的管段直径;通风机出口气流稳定处的管段上应设置测压孔。

4.6.10 自然通风系统中空气流速可按表4.6.10取值。

213831xp9jjxz1smolkxt2.jpg

4.6.11 机械通风及空调系统中空气的流速可按表4.6.11 取值。

213831hra868za1juttrq9.jpg

    注:当采用粗糙度较大的非金属材料制作风管时,宜选用较小值。

4.6.12 风管的制作与连接应符合下列要求:
    1 矩形风管的长、短边之比宜不大于4,最大不应超过10;风管的截面尺寸宜选用国家现行标准的规格;
    2 风管的变径应采用渐扩或渐缩形,各边的变形角度不宜大于30°;
    3 风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用方(矩)形箱式管件替代弯头、渐扩(缩)管、三通等管件;当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不应大于1.5m/s;
    4 弯头、渐扩(缩)管、三通、调节阀等管件之间的间距,宜有5~10倍管径长度的直管段;
    5 非金属风管材料的燃烧性能应符合相关防火规范的规定要求;
    6 可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m,安装时不应有死角或塌陷;
    7 柔性风管应选用防火、防腐、不透气、不宜霉变的柔性材料;
    8 风管与风机、风机箱、空气处理机等设备相连处应设置柔性短管,其长度宜为150~300mm;
    9 输送空气温度超过80℃的通风管道,应采取一定的保温防护措施;
    10 风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全措施。

4.6.13 风管的设计应符合下列要求:
    1 风管接口不得安装在墙内或楼板内,风管沿墙体或楼板安装时,距离墙面、楼面宜大于150mm;
    2 风管内不得敷设各种管道、电线或电缆,室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上;
    3 风管穿过需要封闭的防火、防爆楼板或墙体时应设壁厚不小于1.6~2.0mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用柔性防火封堵材料封堵;
    4 排除潮湿或含有油污等气体的通风管道在安装时,应有0.5%以上的坡度,且在管路系统和设备最低处设置水封或排液装置。