如何快速筛选并删除二次砌筑墙上300mm以下的洞口?
3 F+ a7 y' Y& f/ C o3 E3 O4 ~; n- a( i& [. M' @- \8 n1 D
很多项目为了提高二次砌筑墙留洞的深化设计及施工效率,会只留300mm及以上的洞口。而用插件留洞时会不分大小地一次性留完,以下以MagiCAD留洞为例来介绍。
. A" i7 R6 S" m方法:
4 V$ G- S$ w; |( ~点击洞口族,查看属性。
* y7 H. O* ]# l1 i" A! _5 d k得知:
0 o6 F$ F; }, e$ `$ ?5 ?' s1.洞口族的族类别为“机械设备”;) q: K' H& X7 |3 _1 ?( W2 m0 X
2.族参数中“洞口类型”为洞口类型(本项目中我们定义的“W”为二次砌筑墙洞),“MC Width Instance”为宽度,“MC Height Instance”为高度。
0 d O$ e( D, M# T* }" I
1 q0 X# ~! t7 t4 r, m# V" S
点击“视图”菜单下的“明细表”,选择“明细表/数量”。
1 s1 b8 M6 L1 P6 m- [$ E* o" Q ?( R
2 z6 P+ ?$ u" S! Y" ]+ v& q
新建“机械设备”明细表,名字定义为“二次墙洞口-小于300mm”。' {% l4 I$ R H0 b1 d
' w! f I9 C6 T6 }# R在“字段”选项卡下,为明细表添加字段:“洞口类型”、“MC Width Instance”、“MC Height Instance”。7 y* ^* P8 @- o
$ f9 U8 ?9 `0 |* X7 V在“过滤器”选项卡下添加过滤条件,同时满足:“洞口类型”等于“W”、“MC Width Instance”小于300、“MC Height Instance”小于300。
0 C& V+ ?) [* k9 O7 O* e# z4 J! I
7 o" V9 Y5 L, |- T) b. h' r
明细表中就统计出了所有小于300mm的二次墙洞口,用shift全选所有的洞口。' \5 G* W$ {7 U$ N2 @$ C C
9 }1 `2 l {. P, O回到“三维”视图,可以看到,已经选中了9个实例,按键盘Delete直接删除即可。: [- U$ i% B. N' _9 S( D
2 ]% G: `! l0 q9 `8 X% h
: M, ?7 |8 m5 f9 Y q- h1 ~5 [, F, P6 A- Q# z, l$ P
|