第九届BIM毕设大赛易错点总结 [课程编码4223]

[复制链接]
发表于 2023-5-10 22:45:36| 字数 5,414 | 显示全部楼层 |阅读模式
word文档未对“基础资料及案例选择要求”进行展现。+ d0 r, Y6 p. p( ^0 T6 z
单专业模型非综合调整之前翻模模型。+ r8 k3 ~' P' B. c: o3 J2 e5 h
空调凝水翻U型弯。空调水无保温及坡度。: Z; y6 m0 n5 p
机房水泵基础错误、过虑器画反、止回阀错误、管件错误,$ W% @3 j* r/ ^4 V# n
预制三维详图部件图支吊架视频不满要求3 T5 W% M4 y9 ~
4 L2 A( K: ]1 X

% n4 B" d/ ?0 h, Y8 r2 u6 C未见车库,word不满要求7 t2 H4 f/ E  O% ?* A9 S  c
喷淋小管应丝扣管件非卡箍,排水顺水三通反
. L, V5 {% Y" F9 N  t( }# ]排烟管颜色不对,Y形三通画反
$ O  W+ c" l. M" X空调水软接有的不对,过滤器画反,管道无保温、无坡度# L5 c2 r; F1 W
制冷机房阀门缺失严重,水泵出口无软接,
8 h% }  J4 G# w' P预制无基础图' I& _% B5 U' M' j1 c- z' I
留洞图墙洞未显示# o1 K, [  J* c3 p
% W$ D& J9 k: C" i* W
+ @% Y; k" F, O
模型版本为revit2019,不满足大赛要求( [; p+ n3 t; T4 Z, O5 @- j/ e
装配式图纸中仅有图框,无内容9 ?: U% K+ j3 o. z* |/ `7 _
留洞图无内容
8 O4 A2 J. B; O; E3 F. |施工动画仅为漫游,无施工工艺介绍
+ L" \! s: o5 L) \$ n3 {4 h1 s4 H
3 K% p" A" t2 x  g5 w0 y
给水、污水管颜色不对1 R8 S* z2 T; F; F7 ~9 D8 C
不少风管Y形三通画错方向
2 N6 R) ~1 Z" V/ R% r4 C, Q: h  i空调水系统有保温,但无坡度
" U  H( \5 V* Z+ j% Y综合调整完成的模型中存在碰撞,但碰撞报告为零碰撞,存在造假
) |( O  U6 p( i1 |预制基础图无基础,三维视图无标注,平面图无建筑底图,部件图仅为一个部件) A& R( _- y  N2 l+ c* z
留洞图标注混乱
$ j* q1 `1 s  ]% K1 Z使用动画声音不全! h. _. [; M' V1 ~. O/ q, X
5 \! R# c- Z0 M2 |) p9 o' x6 p" A9 ?
  l2 g/ q- X5 S4 o/ @" w# n1 F/ k
强弱电桥架、排烟排风管颜色不符要求
* f% Q" }% N; d排水模型雨水管未用顺水三通5 C1 o! i- G3 H
风管未绘制风口; q/ l3 s2 a( J! m( ^3 L. P
无空调水系统
5 i+ ]# W* l! [综合调整前的模型部分管道无颜色
; ~3 D7 u" m% d/ t) O部分断管未连接" i7 c) @5 a6 E1 Q& S
排风机未设软接
/ I4 S; y- d5 C7 L, H/ e% k压力污水、消防水等阀件不全
" B! W' E' ?$ W! G1 M4 j8 Y预制三维图、基础图无标注,部件图无法兰
0 @3 ?# q- \9 U- Y4 i; y! {( B支架视频无解说
* P, ?; `4 y- h  M& @. L0 h: o7 d

2 U0 h% m' l% F# A. r8 ]; f强弱电桥架无颜色' J6 K6 u: F. T3 q' u$ ^
喷淋管道与管件阀件尺寸不一致,消火栓、生活给水颜色不符要求
6 e7 ^. R) s' X" A- k雨水排水未用顺水三通
0 Y8 [, F) d  l! Z) W6 _风管三通、四通方向画错,燕尾三通误用Y形三通,无风阀
9 R4 D# W$ N4 O6 k, B1 w" }' F空调水无阀门、无坡度
0 c5 C$ @! p) [/ W( G4 ^生活给水管径错误! g/ L2 k; |) L( d* b2 B& ]
管综碰撞多,管道未接至设备, a2 r) B3 Z( g
预制基础图无标注等
# r- q3 S* A1 n3 R$ |' `- N  d: R* n; z3 P

6 P3 M& ]2 B1 o" U$ _电气桥架宜按具体功能进行区分
+ ?$ `8 s" I8 f/ l) V6 x喷淋管件不应为法兰连接/ Y1 C7 K9 h& Z9 c. O9 n
重力排水顺水三通画反,压力废水管选错管材与连接方式
& |7 J3 j: T1 a0 m. Z2 I- i风系统未绘制阀门与风口' v  b0 B7 {9 N; G
预制三维图无标注,部件图不足3个且管道末端无法兰,平面图标注未定位到轴线上
% L  i8 h% D) ~支架视频演示不够
+ P- E4 S. J! Z# Y) I  c! |孔洞图无水平定位, G  `- Z# i1 b& ^5 m
6 q7 x4 u9 ?; k  R

4 j6 X+ B* h" h! u: ]强电桥架颜色不对,( Y% i. G0 g, J" I( i
消防水颜色不对
8 \, C, {% n  L$ I: H+ D排水颜色不对
$ @. J% \/ u; d风系统未绘制风口、风机、风盘
. ~! _) i4 A6 ^1 J; B1 h空调水未绘制保温及阀门,漏画凝水/ ?- X6 z" n0 h  i% @9 i
综合图喷淋、消火栓给水颜色不对
4 v4 c; R; s7 Y- H6 B装配式上传无关图纸8 R, d: H" J& j$ H( b! I1 [* q% e
支架视频无法播放: K1 u! X4 f- p& I: ~8 L
留洞图上传无关图纸7 L  S2 F$ j7 v, U" W. z& ~8 M& w
工艺动画非机房4 u8 T5 x0 P8 [9 Z
! h, D7 p& @9 I1 u
5 Y2 ]* I2 S0 p% g6 [( q( R' Q1 t
桥架无颜色
& |. D+ w* ^1 M# g- R, i0 ~2 u重力污水管未用顺水三通+ S7 M0 P, z4 b# V8 @
空调风模型中未见管线6 p1 S' w/ u4 V( p; ?; p1 p
管综模型中未见管线" b" d# \: E% S$ d$ e
装配式上传无关图纸! [! n* U0 ~, V$ W0 y
留洞图部分洞口定位尺寸未定位到轴网) r* \7 Q3 X) m, [) k
工艺视频非机房) Q- }- x( I# M5 K5 ?

/ k- o/ H+ b5 J4 W( l9 y

  ~6 L5 h5 l$ p# }- `' @模型版本不符大赛要求
! C, z  f& s( `装配式上传无关机电图纸- d. W( D  y! P, I
支吊架视频讲述较空,未讲述具体规范及操作方法
* I  @- F7 W- L% v孔洞图打开后无内容
, N/ t  _* x; }. g( m: C6 E, R; r/ p9 C8 C- O
: D" @/ b% t  ^, h/ g! l! A0 V9 D9 M
图纸内容与大赛要求不符。
  p- s8 K1 u; oBIM模型版本为revit2016及2013,不满足大赛要求,电气模型未见机电系统。# b: M, L5 Q! E% _( d! g, M
综合模型中无内容。8 r5 V  P0 f8 J
视频为综艺节目,非本大赛内容。
# D6 Y5 ?3 R* Q/ U7 K# \8 @5 G2 r% U; \# ~; q: _( V

$ n% I1 ]4 ^# S所选项目不符要求; b4 F5 @/ l) V$ ?4 t" _. e4 `) Y
桥架管件未带颜色,弱电过于简单9 H/ G+ y7 Y* t
给水系统过于简单,阀门不全
! `# g4 O9 U+ z8 t7 e( x雨水管颜色不符要求,未见雨水之外排水系统( h# i* _& ]0 ?" Y& ^8 s
空调风系统模型中无风系统
  c3 l) G6 t" X+ c; v1 Z空调水管未加保温! W7 K" `2 W( d& \& a" S1 e; e
管综模型缺风系统9 m4 s1 T0 R( T9 r& _6 q/ x3 P4 f
水泵接管无软接、阀门,管件选错$ R7 M+ `! i4 ]1 G' J6 }
预制平面图非revit导出
5 t: `% [4 X+ P% T+ {  W, _
9 T- [5 a8 U4 J9 |2 _5 L
% G# F) A& p1 z5 L, R8 q4 |
word文档为模型计算书,非项目介绍9 m6 u" [! [, Z4 F# x+ q
强弱电消防桥架无颜色
( F6 E% I$ h9 S1 i* ~5 M9 D: ]( \+ I6 ]( M给水未绘制阀门
8 U1 C+ U; K$ i6 k4 P8 S重力污水未用顺水三通
( j1 i  f1 e( i! P- R5 d" y送风管颜色错误,风管缺阀件、风口
1 \* {1 e% \8 J: B3 P空调水无保温及坡度,缺阀件$ m/ M# b1 Q$ X( g4 ]' X% Q) N' g
综合模型内只有给排水% R% u5 z2 E5 o- D
消火栓颜色不符要求
/ l: z' U/ L$ R: j3 x6 u; L调整完的模型仍有碰撞,零碰撞报告为造假3 E, m: _9 M2 o* v$ o6 Z
. V, ?' f6 G- `2 a, Y/ x& W

, _/ m4 h% ?* C4 @& w' q. z项目成果总面积为6137.85m2,不符合大赛10000m2的要求
7 P" o+ `# b. c5 @# F" |0 |分专业模型为综合模型,未按要求上传
+ n/ z: ~* u2 \6 n) {管线颜色与大赛要求不符,如送风、消防排烟: G9 G( F* l7 h% c3 n- ^, B5 k
碰撞调整后的碰撞报告造假,非0碰撞/ X: v9 ~: B; J9 Y! H+ R
装配式机电图纸及综合支吊架视频未上传" k& t; p4 l4 S' s3 d! u6 L) ]0 I
# E. g% ^; X9 y. }* c6 n
8 Y8 I/ _2 r$ e5 f& M  r
弱电桥架无颜色,且仅有一根
, }6 H2 f7 ~% a3 f$ M) o9 ]( [" ?给水系统阀件不全5 X6 t6 H% a( D5 m8 J5 }' y
排水模型有的顺水三通画反
( y  G) X& Z( O- L风系统缺阀门、风口/ `- E+ n! u% _
调之前及之后的管综模型,打开后空白
# F: b! D4 [# N, I- k" ]4 M预制平面图无标注,三维图无标注,部件图不足3个,基础图中未见基础+ U" n8 s" V$ T9 q
留洞图面积过小,尺寸定位标注互相遮挡% i! X: O5 C" c& ]7 k  G. {

. A7 F1 K1 V" m( L/ P

# H4 n  J  z- H  a: q* H! p强电模型颜色不对
. C+ q1 y) n# Z弱电、给排水模型无管线
( K- a4 T7 ~* [# K; z1 |空调风管线过少,颜色不对
* Y5 J) u6 [/ M+ W0 D) I装配式上传无关图纸
- b$ W% a) h# z3 o2 _0 r2 e支吊架视频仅为施工工序- R5 }6 x+ D+ G& f( ~! q
孔洞图上传无关图纸
- d$ ]% c% w& d作品讲解为前边提交的施工工序% t1 [9 U1 b) v4 h2 t) x

8 G0 K4 G5 `  W- }* A8 k3 \( e

6 O; n# [7 p4 }- W' L1 e/ M  k消火栓管件配置错误
3 Q5 M5 |5 H3 o3 q0 j2 ^生活冷水无颜色
( e8 R0 l0 [# V; z4 \* Y排水部分三通未用顺水三通
" \; h9 B8 o+ D风系统阀门不全
4 {& {- M8 E9 X  p' X/ ~空调水未设颜色,阀门不全,风盘接管应该下进上出
" g% S& b, r& b/ A# H5 B# E# P$ ~设备基础图定位不全,无设备名称及承重,部件图不足3个,、无法兰,三维图标注不全2 m! h& r4 [2 ^1 Q  {6 B
消防水泵Y形过滤器画反6 U5 ]' k% v) R6 L2 \3 {

# a% ~2 h. I" m' g, ?8 I
( Q2 M2 E5 D, m! E
桥架三维视图未做颜色填充,强弱电模型未分开
: L3 q: X. s) W3 q( x水系统不宜用过滤器设置颜色,水流指示器误画成信号阀
- F6 M7 `9 D" R/ x排水管顺水三通、顺水四通画反,给水管为填充颜色
" T* s+ y6 y0 H; ?风管未填充颜色,风管Y形三通画反,T形三通当燕尾三通用
* T; H6 K: V. U/ `/ o  e3 }$ {% _空调水模型传错* K  X3 v% H+ i
过滤器画反) J' K) c" D: h, o) t
留洞无底图- i( d7 c3 t: k% o" g! E! U

; T4 S% h6 l: Z" P# v( T
" J- b' [9 i3 @2 `; F3 l
图纸只有总图,不符要求
- d* b! Z" n/ J3 i0 F% W  M6 o无word文档
( k+ P3 n. \; J5 B0 Q7 M0 S强弱电模型中无机电管线8 B$ M: D1 u% y* y6 e3 S4 h- G
给水模型中只有喷淋,空调风模型打不开,空调水模型无管线
9 t, E+ o% e0 t; {6 T. _管综模型中只有空调风8 j. j) y: O' S$ K& _2 C
提交作品不全。2 J* E" v; g6 H& T. U8 J3 z
6 ~/ I2 k1 y9 q

& O1 D% x) O1 L: [强弱电桥架未拆分,颜色错误* E' a  H/ I* Y3 C6 }7 ]5 B: L1 H" W
给水颜色错误,无喷淋、消火栓给水  N" b& Y; n8 }' F+ V
雨水、污水等颜色错误8 P6 H; b$ y6 ~* b0 O7 A* \
排风、回风、新房等颜色错误
2 Y3 c! ], R" q3 ?) H8 ?. C/ X空调回水颜色错误,无凝水" {3 d; W5 O; a1 N5 N
优化前、后管综模型内只有电气' m& i" l+ ?1 J& @
装配式图纸传错
5 ?7 h2 q5 T. b; r+ `支吊架视频只有漫游
! F; ?/ I6 j1 R; h/ M留洞图传错1 Q( g7 {! ~  N/ f
工艺动画机房不在模型中
) a9 F9 [5 Q$ W1 a  ]$ D) \3 ^* w& n9 x
$ g5 _  ?8 u$ [2 X
强电无颜色,无弱电
/ @- ^/ F0 P/ _- W+ u$ ~给水模型只有消火栓给水,无其他专业
1 z, j. T# {* I* X  j9 ^" A* S# t" K重力排水未用顺水三通,只有污水管+ H5 Z. B5 r- i$ g
送风颜色错误,无其他专业
/ c" |+ S+ L& Y4 p4 _+ K空调水管材管件错误,颜色错误,无保温. w0 s6 i" g/ c* D' ~: ?8 X, m
优化前模型只有给排水
0 o4 }) q: h. I0 f优化后模型无风机、风阀。水泵接管混乱,缺阀门" A$ c0 J. I& m- m0 R% K0 w
模型有碰撞,非零碰& c; ?- B3 }5 v9 W2 h; \
- W* U0 ~3 \. d6 Y2 ~
1 V1 E" q% G& ]0 W. w
部分强弱电桥架管件无系统、无颜色2 ]* U8 j! f1 h
通气管颜色错误,部分潜污泵管道无系统
6 N% S& @, F% h' A重力排水未用顺水三通
, q6 J/ u# M+ s; m! x' J风系统缺风阀,管件与管线颜色不一致,三通流向画反  |2 W( A2 e- \" l# u( ~7 @
空调水无颜色,未绘制阀门
% B0 L5 v. s; d; `装配式平面图非revit导出;部件加工图无尺寸,不足3个;基础图无尺寸
# P8 @( T) L8 z& G# y/ A$ m
) `0 V& w5 P1 i2 e; W$ H  i1 {
! g3 z, t) [" U! l0 f; e5 _
弱电子系统未区分开
) v9 C0 }) v7 c" ?6 a' N4 T污水管未用顺水三通# l0 _2 O" X9 b2 ]; j, Z% W
风盘送风管系统为正压送风$ l9 v& [1 h+ q' h  y+ r4 J6 F' J
水泵吸入口用顶平变径也注意到了,专业意识很好
# K3 p% C4 ]; T装配式基础图虽然做了剖面,但仍未标出基础厚度,一般都是直接写出。三维图无标注。无管线平面图: h6 z" }4 L4 N4 d6 ~% b
. Y% Q. H7 p: C+ z7 b
& g! Q1 ]  b( C; J5 U5 e& H) x! V