研发动态

[风管风速要求] 电磁屏蔽室通风系统设计风速宜按3m/s,最高风速不大于6m/s。 [课程编码4005]

[复制链接]
发表于 2023-2-6 20:01:08| 字数 208 | 显示全部楼层 |阅读模式

5.12.4 常用的电磁屏蔽室的通风截止波导窗,当无具体工程要求,通风系统设计可按下列原则计算:
       1 设计风速宜按3m/s,最高风速不大于6m/s。当确需更高风速时,应在管路中增加消声装置。
       2 通风截止波导窗的有效利用系数以实测数据为准。当无实测数据时,可按0.75设计。
       3 通风用截止波导窗的风阻以实测数据为准。当无测试数据供参考时,可按风速为3m/s、风阻为50Pa设计。




电磁屏蔽室工程技术规范 GB/T 50719-2011