研发动态

[末端试水] 末端试水装置设置的位置、管径、是否应有压力表? [课程编码3972]

[复制链接]
发表于 2023-2-2 14:31:26| 字数 430 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.0.6  每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设置DN25的试水阀。末端试水装置应具有压力显示功能,并应设置相应的排水设施。

条文说明:
4.0.6  本条规定了末端试水装置和试水阀的基本设置要求。末端试水装置和试水阀是测试自动喷水灭火系统功能的重要手段,用于检查系统是否处于良好的准工作状态。末端试水装置可以通过模拟喷头的开启情况检验系统的工作状态,测试干式系统和预作用系统的充水时间等,需要设置在系统供水管网的水力计算最不利点洒水喷头处,并应能直观显示所在位置处的压力。试水阀的作用是检测本楼层、防火分区的配水管网内是否有水,可根据排水设施的位置确定试水阀的安装位置。

消防设施通用规范 [附条文说明] GB55036-2022
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/170396/4841494.shtml

末端试水装置设置的位置、管径、是否应有压力表?

末端试水装置设置的位置、管径、是否应有压力表?
图源自《消防设施通用规范GB55036-2022》实施指南