留洞出图时,定位尺寸要标在哪?轴线、梁、结构墙、二次墙?
+ s1 f8 {+ _5 g, R* A: W解答:0 U9 l9 K) G8 Y3 ?- h
一、尽可能标在轴线上,轴线是项目中位置最准的。4 s4 c; `/ d$ B- n/ S" y& A$ s+ v
实在没有轴线的,可以标在梁或结构墙上,但不能标在二次墙上,因为现场结构施工时,二次墙还没有砌筑,无法定位。% @' I& i, n! I
二、不宜标在梁上,尤其是结构墙上。
  K  Y% a1 T+ O因为:
& i! o; v% a" L% |+ ]7 M( y1.现场土建施工会有误差,有时差几公分是常事。6 ?% W4 P6 x# J8 ~
2.很多高层建筑的核心筒墙厚度,各楼层不一样,一般是下厚上薄。
2 q* k6 A6 X% X3 I所以竖向套管定位标在梁、核心筒墙上的话,很容易造成上下对不齐,管道穿套管困难。