4.2.27 穿过密闭隔墙的通风管,应采取可靠的防护密闭措施,通常采用在密闭隔墙内预埋密闭短管的方法,其具体做法有两种,分别见图4.2.27(a)和图4.2.27(b)。两种做法都要求在短管的中间位置焊接高度为50mm的密闭肋。为便于和风管或其他设备连接,做法(一)中的短管在穿墙的两端(Ⅰ型)或一端(Ⅱ型)超出墙面100mm。做法(二)则采用短管的长度与墙厚相同,为便于该短管与风管连接,在短管的两端焊接相同的密闭肋(Ⅰ型)或在短管的一端焊接相同的密闭肋(Ⅱ型)。短管的内径宜小于所需连接风管内径10~15mm。做法(二)的优点是在施工时混凝土浇注模板不需要开孔,适用于连接风管与预埋短管采用连续满焊连接的安装方式,不适用于法兰连接的安装方式。两种方法均要求密闭肋与短管必须满焊,施工时应将该短管与墙内钢筋焊牢,以免错位。