研发动态

[风系统专业基础] 风系统局部阻力系数估值 [课程编码3817]

[复制链接]
发表于 2022-12-8 21:05:23| 字数 189 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、风口有效面积取值:
双层百叶:0.7
单层百叶:0.7
散流器:0.7
百叶遮挡率:0.5
二、阀门:
防火阀:0.19
调节阀:0.52
止回阀:0.52
三、其它构件:
变径:0.09
消声器:大风速70Pa 小风速5Pa
静压箱:30Pa
风机出口风压:普通情况5Pa 楼梯间5PFa前室30Pa
弯头:一般取0.25,陆耀庆大红本P099
三通:陆耀庆大红本P1124
天圆地方:陆耀庆大红本P1105