5.2.4 风管式室内机与管道之间宜采用软连接。
& V1 N% y8 k% ~8 X1 ]0 \
# ~3 Z* n+ t7 j: W$ C6 d! P
条文说明:+ X2 U' P' v  d; g
5.2.4 采用软连接可以保证风管的荷载不传到室内机上,同时有利于风管的伸缩和防止因振动产生的固体噪声。2 d; h1 o. c& y( P# i5 L