5.9  磁共振检查室用房

6 Y( t' A/ w+ _! f5.9.4  扫描室门的净宽不应小于1.20m,控制室门的净宽宜为0.90m,并应满足设备通过。磁共振扫描室的观察窗净宽不应小于1.20m,净高不应小于0.80m。
( |  ^- P% ~% y( U& S' X
; {. C/ H2 F' _2 q" D, v+ Y; h" R条文说明:3 C" Y* H* P3 A  [& x; Q
5.9  磁共振检查室用房

1 Y5 W* j5 Z, ?' \5.9.1  磁共振诊断设备机房应尽可能避免与电梯、自动扶梯、发电机、电机、直线加速器及汽车频繁经过的车道相邻,并且尽可能与大量人流聚集处间隔一段距离,避免其磁场干扰心脏起搏器的工作,危及患者生命。9 S6 F; O$ H. f- N
    为达到磁共振基准磁场的要求,对建筑物钢筋混凝土结构中的钢筋用量应有一定的限制,具体按设备安装要求确定,否则会影响磁场的均匀性,降低图像质量。磁共振设备单件自重很大,超导型主磁及氦容器需要整体运输、主磁体约7t~13t,运输安装的最小孔道尺寸为2.80m高,2.50m宽,因此要充分考虑磁体的运送通道以及磁体基础。
# `7 b+ P' }, T! J8 _% u/ Z! J
& _2 W/ d# S! O/ R. a7 E/ l+ f0 w. h5 h& q- O% b! C8 E; D0 w

1 n) u/ B$ |/ @$ X  ~综合医院建筑设计规范 [附条文说明] GB51039-20143 j0 l& H& x, g9 i" j. T1 `

% K# V$ r4 S( Ohttp://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/422/1571831.shtml