1.冷却塔、水箱、冷机等基础要搭在底板梁上,避免板过多受力。. R7 N- p; M4 S2 V2 q: x6 c A
) C) o$ r5 N. l, I( c
2.对于屋面,上方有钢架的,要把钢架图也叠进底图中,避免基础、设备与钢架立柱、横梁冲突。9 K; A+ |( s3 j
# P: m3 C- @; C4 x4 N如下图:VRF室外机及其基础墩,与屋面上方钢架冲突。
* Y4 n( G5 ]) f- F5 u6 r
' R9 a& y8 B: `% O" H
+ P1 [2 ~$ n- I- ?2 k
5 c. r1 V: n+ f( `' i. c& C0 m6 }
3.做冷却塔基础时,如果是钢架,则钢架平面与立面的斜撑也要绘制,避免接管与其冲突。
$ Q5 H1 C+ \' n; @& o
, Q5 z+ {5 ^7 T+ s# G4 r# k" E- j) `6 D/ p+ V @
4.屋面冷却塔水管要做基础墩。* F( G# Y$ W! q, S/ R# z$ h/ {3 t' j
+ o- w, K0 F0 L' p" E5.屋面风机要做基础墩,生根在结构面上,基础顶面至少要高于建筑完成面300mm,以防雨雪。 |