3.12采暖/空调系统的平衡计算


MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)


注意:在设置窗口中的项目级别上选择计算标准。


MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)
计算范围

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

      可以计算一个分支或整个管网。

分支:首先显示管件,然后按要进行计算的方向显示下一个管道。也可以显示具有开口端的管道。您需要同时选择供水管和回水管。

      管网:从要计算的管网中选择一个对象。MagiCAD会计算整个管网。
在某些情况下,MagiCAD可能会问您有关系统的其他问题。如果某些设备有两个以上的管道连接,则可能发生这种情况。例如一种既有加热连接又有冷却连接的气候梁。MagiCAD不知道哪根管道构成一对供水/回水管。在这种情况下,会打开一个对话框,要求您选择正确的系统。

注意!要计算整个网络,网络中只需要有一个开口端。开口端是仅在管道一端有连接的管道。

Top


MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)
平衡方法

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

选择计算的平衡方法。可以在MagiCAD数据集中定义新的平衡方法。

Top


MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)
界限

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

如果整个系统的压降超过“警告限值”,计算报告中会显示一个通知,计算完成后将打开该通知
Top


MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)
计算基于

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

有三种方法可以执行计算。
1.如果您希望MagiCAD计算系统的压降,请选择平衡至最小压力。
2.如果系统中有水泵,则平衡至水泵压力。
3.如果要输入计算的初始压力,请选择平衡至进水点压力。

Top


MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)
热量损失

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD计算供应管道的热量损失,并在报告中显示供水管道的温度。不计算回水温度,因为散热器中的热损失并不完全清楚。
从参数“MC 空间温度”读取空间温度。

Top


[table]

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)
平衡至进水点压力 option

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

MagiCAD水系统水力计算(官方帮助文档)

显示索引管路:如果选择此选项,则MagiCAD将在平衡完成时突出显示最困难的管路。
总流量设计余量值:给定的设计余量添加到总流量中,并显示在总报告中
总压力设计余量值:给定的设计余量与总压力相加,并在总报告中显示

出于安全原因,可以使用设计余量,例如用于泵选择。



[/td][/tr][/table]
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-4-28 00:46 , Processed in 0.435127 second(s), 57 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com