消火栓箱的箱门开启角度按多少? [课程编码4708]

[复制链接] []
发表于 昨天 15:34| 字数 1,854 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px

下面这篇总结,说得很明白。

dzkwobtthxqhrwggrghomwhjxkpxdnv

消火栓门的开启角度,≥160°是对厂家的要求,咱们不用管。

dzkwobtthxqhrwggrghomwhjxkpxdnv

对施工的要求,≥120°就行,但如果消火栓和灭火器的门连在一起,就得≥175°。xieneyryufqqonxjbumiucs

  • wmutmexxvggtiubeuejrxtq

  • 消火栓箱的箱门到底开启角度是多少呢?

    qwvukahpgyanqsacbroqhmbywxjozjckiqhzkppmjovsed

    reawkrzmtmoczbgktsirdgxtot

    三本规范给出了三种不同的规定:

    zsnhtcrnhybmerzdrrzsip

    1、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:4 消火栓箱门的开启不应小于120°;ayybrsaqfvkrzraalcywxihdjjgoslaeq

    divjchjmcbxnillutcylqfsntmpmxsgulwcgig
    9e3df8dcd100baa17183f6776b7de11ccafc2ece.jpeg@f_auto.jpg
  • wmutmexxvggtiubeuejrxtq

  • uwplscaqnlzccthxeypj

    2、《消火栓箱》(GB/T14561-2019) 中5.5.3 箱门的开启角度不应小于160°;ylsycslpvbtryszojexjxyyzdpkdhcukrm

  • jnhbyhrxonjbifoyfrzgrdxiyridh

  • 8644ebf81a4c510f8b8eafb44b347d23d52aa555.jpeg@f_auto.jpg reawkrzmtmoczbgktsirdgxtot
    bvciggvlvwbsnefwfckmjgbbspb

    3、《建筑灭火器配置验收及检查规范 》(GB50444-2008)中3.2.3 灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°。

    qwvukahpgyanqsacbroqhmbywxjozjckiqhzkppmjovsed

    uwplscaqnlzccthxeypj

    2fdda3cc7cd98d10ecca32b70b52e0007aec9091.jpeg@f_auto.jpg
  • wmutmexxvggtiubeuejrxtq

  • reawkrzmtmoczbgktsirdgxtot

    可见三本规范给出了不同的意见,那么以谁为准呢?mcpkaiwdqxcdmzac

  • wmutmexxvggtiubeuejrxtq

  • 第2条规定开启角度160°指的是消火栓箱产品本身进货到现场的箱门开启需灵活,且开启角度要≥160°。

    srwzxyfckagiogmpjrxutkafnk

    linybewzzbfrw
    e824b899a9014c08fe6f17c926165a067af4f485.jpeg@f_auto.jpg dcqjyzewzhesgqyyottvzzaaintchazlmsmxtuxavt
    hfbbcqhinofo
    14ce36d3d539b600b60676f8c23d6d24c75cb734.jpeg@f_auto.jpg jyzxbuzuzqkcciiykspdyhaagbytfagfjkkh
    jyzxbuzuzqkcciiykspdyhaagbytfagfjkkh

    第3条规范中可见灭火器箱门开启角度必须≥175°。如果消防箱安装装饰箱门,灭火器和消火栓连在一起,这时候消火栓箱的箱门开启角度就得≥175°。

    qwvukahpgyanqsacbroqhmbywxjozjckiqhzkppmjovsed

    dcqjyzewzhesgqyyottvzzaaintchazlmsmxtuxavt
    0b7b02087bf40ad1548f981c7b4149d1a8ecce65.jpeg@f_auto.jpg
    vkkzkufbfqsissdxnwiybazppomuqvsliihlmcohc

    srymvtgkcrthomipkmddrclbqeyujszosqmihtmhgviflqpdmvreqqpsfnsa


    那剩下第1条就是消防验收的规范:消防箱无装饰门时,灭火器和消火栓分开来开门,不影响灵活开启,消火栓箱门开启≥120°即可。osqmihtmhgviflqpdmvreqqpsfnsa

    ogeobsghopjgyb
    0bd162d9f2d3572cbde95c8ba47e3b2963d0c3de.jpeg@f_auto.jpg ogeobsghopjgyb
    mzxgbwkeviqaopzpsptptdsqktyuzyjslvehxgslbxaqedau
    转自:https://baijiahao.baidu.com/s?id ... 9&wfr=spider&for=pc

    suphljrlwqnsjlakihkuqmpoinnqgioezuykonkrbydjseqxrkdwylsndwpqoydiq

    vpwxpgqphnihrxklhsalwruykvsnkixpgoxgwbwkjegdphwbwcmvzqkza


    linybewzzbfrw
    zsnhtcrnhybmerzdrrzsip

    gjhkbasvdojlbycdcgwxwniejpaosploej
    热门关注
    回复 申请删帖

    使用道具 举报

    • 联系我们
    • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
    • 电话:18810188033
    • QQ客服 837005074
    • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
    • 扫描加客服QQ

    • 扫描加客服微信

    QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号-1 )

    GMT+8, 2025-5-9 23:42 , Processed in 0.298152 second(s), 63 queries .

    Powered by 找最好 X3.4

    © 2015至今 zhaozuihao.com