研发动态

[水管及管件] 消防水系统 机械三通、机械四通连接时支管的直径 要求... [课程编码416]

[复制链接]
发表于 2020-9-1 10:10:27| 字数 789 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防给水及消火栓系统技术规范 [附条文说明] GB50974-2014

12.3.12  沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:
    1  沟槽式连接件(管接头)、钢管沟槽深度和钢管壁厚等,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件》GB 5135.11的有关规定;
    2  有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4个~5个刚性接头应设置一个挠性接头,埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件;
     3  沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并应做防腐处理;连接前应检查沟槽和孔洞尺寸,加工质量应符合技术要求;沟槽、孔洞处不应有毛刺、破损性裂纹和脏物;
    4  沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓,两边应同时紧固,紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈;
    5  机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于1m,机械四通开孔间距不应小于2m;机械三通、机械四通连接时支管的直径应满足表12.3.12的规定,当主管与支管连接不符合表12.3.12时应采用沟槽式三通、四通管件连接;
 表12.3.12 机械三通、机械四通连接时支管直径

消防水系统 机械三通、机械四通连接时支管的直径 要求...

消防水系统  机械三通、机械四通连接时支管的直径 要求...
    6  配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;
    7  埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头;
    8  采用沟槽连接件连接管道变径和转弯时,宜采用沟槽式异径管件和弯头;当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过二个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头;
    9  沟槽连接件应采用三元乙丙橡胶(EDPM)C型密封胶圈,弹性应良好,应元破损和变形,安装压紧后C型密封胶圈中间应有空隙。
回复 申请删帖