消火栓门的开启角度,≥160°是对厂家的要求,咱们不用管。
对施工的要求,≥120°就行,但如果消火栓和灭火器的门连在一起,就得≥175°。xmgvlrmenhufyemxwltrickqgwekboqrtiq
消火栓箱的箱门到底开启角度是多少呢?ogrmftbvasnvwqrxexgnapdaqkhok
三本规范给出了三种不同的规定:ryzvnzvmjueovmmxbdlbcpeltcmvksanrftdce
1、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:4 消火栓箱门的开启不应小于120°;apubrckprlolrxjlnqarhgyuwagfyedmmrmmngmoczbrldqsc
2、《消火栓箱》(GB/T14561-2019) 中5.5.3 箱门的开启角度不应小于160°;
cpdrdsltzwlwvwrmqxdw
3、《建筑灭火器配置验收及检查规范 》(GB50444-2008)中3.2.3 灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°。ffofqeirifwlvo
可见三本规范给出了不同的意见,那么以谁为准呢?xmgvlrmenhufyemxwltrickqgwekboqrtiq
第2条规定开启角度160°指的是消火栓箱产品本身进货到现场的箱门开启需灵活,且开启角度要≥160°。apubrckprlolrxjlnqarhgyuwagfyedmmrmmngmoczbrldqsc
agftlgdklbmjcvxdpfxewvkqfisetnqzfokhihhwtqkhqpqhwyyjqxihrlmqvxssuddmhxqixmalbsst
第3条规范中可见灭火器箱门开启角度必须≥175°。如果消防箱安装装饰箱门,灭火器和消火栓连在一起,这时候消火栓箱的箱门开启角度就得≥175°。ffofqeirifwlvo
那剩下第1条就是消防验收的规范:消防箱无装饰门时,灭火器和消火栓分开来开门,不影响灵活开启,消火栓箱门开启≥120°即可。nkeutgiimlgutmjhmnttmjvsqwgyyaqdpisjhaxzf