通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016aczqyypgxvuuuypyumcxrypil
wwoxjpuinlykkoadmzwrhxlymjtkdrfvqegzfbstgwdr
6.2.7  风管部件的安装应符合下列规定:
ndbzhnghnwrprjz

    1  风管部件及操作机构的安装应便于操作。wvtbvtddlequofwndvyeq
    2  斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入;水平安装时,阀板应向上开启。wwoxjpuinlykkoadmzwrhxlymjtkdrfvqegzfbstgwdr
    3  止回阀、定风量阀的安装方向应正确。

hcdeniefajvwecatkqsujoelclvsefeehktgjvjlndlyxfeupzsqiccfxcgnnofgve


    4  防爆波活门、防爆超压排气活门安装时,穿墙管的法兰和在轴线视线上的杠杆应铅垂,活门开启应朝向排气方向,在设计的超压下能自动启闭。关闭后,阀盘与密封圈贴合应严密。wvtbvtddlequofwndvyeq
    5  防火阀、排烟阀(口)的安装位置、方向应正确。位于防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。qitlprjotsghmwtirtmfwdmagkrpcjlohculkmv
    检查数量:按Ⅰ方案。
vskszblbymiyxgnucrjqfiww

    检查方法:吊垂、手扳、尺量、观察检查。