全国民用建筑工程设计技术措施-建筑产品选用技术(水暖电)章节:6.1  1  静态平衡阀        1)被选产品应具备的特性(必须具备的特性)        ①流量与阀门开度之间的特性曲线为线性。        ②具有开度刻度。        ③有压力测量接口(用于通过测量平衡阀上的压差,推算出经过阀门的流量)。        ④具有对设定状态的锁定功能(以防止误操作破坏原有预设定和在维护后准确恢复至原有设定值)。        2)主要技术指标        ①耐压等级。应根据系统最大承压要求确定所选择产品必须具备的耐压等级。        ②阀门流通能力(KV值)。阀门流通能力为静态平衡阀选型计算时的主要依据。        ③最小及最大压降。静态平衡阀最小压降应≮3kPa,最大压降0.15~0.25MPa(依管径不同),选型时应根据系统要求校核。        ④泄漏率。选用泄漏率满足关闭要求的静态平衡阀,可使平衡阀兼做关断阀使用(注:由于主要功能为平衡,对产品本身的泄漏率无特殊要求)。        3)选用及安装要点        ①根据静态平衡阀所在环路流量、需消耗的过余资用压差(实际资用压差与需要压差之间的差值)等水力计算结果、以及产品技术资料中的相关图表,选择阀门口径及设定值。注意:阀门上的最大压降严禁大于产品技术资料中的相关要求,以防产生噪声并气蚀阀门。(注:选型所涉及阀门型号、流量和设定值,宜标注于图纸上,作为现场调试参考值)        ②设置带关断功能静态平衡阀的场合,可不再设关断阀。设置带泄水功能静态平衡阀的场合,可不再设泄水阀门。       ③安装时应根据产品技术资料中的要求,预留静态平衡阀前,后的直管段。对预留直管段长度无明确要求的场合,可按阀前5倍、阀后2倍管径进行设置。对明确说明可不设直管段的产品,可不设。        ④应根据阀体标识的流向安装阀门。        ⑤系统安装调试完毕后,应锁定阀门设定值,并在阀门所附标签上标注阀门流量及设定值。