研发动态

与末端设备进、出口相连的风管不短于4倍管径 [课程编码3001]

[复制链接]
发表于 2022-6-23 18:57:05| 字数 394 | 显示全部楼层 |阅读模式
条文说明:
5 施工与安装
5.2 通风空调系统施工安装
5.2.2     变风量末端的安装一般在AHU及主支风管安装完毕,将AHU开启对风管进行吹污后进行。变风量末端应按照标识的方向安装,与末端设备进、出口相连的风管要求不小于4倍管径长度直管段,以便建立稳定的气流,从而使流量测定较为准确,外加保温。

变风量空调系统工程技术规程 [附条文说明] JGJ343-2014
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/69909/1418933.shtml


5.11.8 变风量空调系统应按下列要求设计:
    5 主风管与末端装置支风管连接时, 应光滑连接, 以降低接口处的局部阻力。接末端装置的支风管应有一定长度的直管段。

《全国民用建筑工程设计技术措施—暖通空调·动力》(2009)
https://www.soujianzhu.cn/norm/ntzy282.htm




百度上的分享,但没有给出依据:

与末端设备进、出口相连的风管不短于4倍管径

与末端设备进、出口相连的风管不短于4倍管径