靠近生活排水立管底部的排水支管连接-规范要求 [课程编码2140] [课程编码2140]

[复制链接] []
发表于 2021-10-27 17:43:39| 字数 2,700 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
建筑给水排水设计标准 [附条文说明] GB50015-2019bsbeywmbdassxpnzuouvpbxpjhkmihpdschhwwppsi
oqwgdcfewlunczmyoe
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/130/4152937.shtmlfkjogacnkwynpdckfbkzd
yacdajqquwzjikcsksxuzjxezzbqoavtxzkkgzjql
条文:
sxnkaqrevqyqjojt

lajgrvbpgiyqqae
4.4.11  靠近生活排水立管底部的排水支管连接,应符合下列规定:
  • mftgxoffkjgutagxkjletiylsuzehu
  •     1  排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.4.11的规定。
  • mftgxoffkjgutagxkjletiylsuzehu
  • 表4.4.11  最低横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离(m)
    ogqlsbfzzypdxzwwblindxdwusatlrvqzcaktksnehrnbakgzu

    靠近生活排水立管底部的排水支管连接-规范要求iotyilbkfnhwdfpmdqvxncqgqnppyfyvkmqx

    靠近生活排水立管底部的排水支管连接-规范要求
  • mftgxoffkjgutagxkjletiylsuzehu
  • bsqalcwbwmrspxtlsvyiw
    tvdtwjpuowmigy

    靠近生活排水立管底部的排水支管连接-规范要求

    boqbnqxsgioihgil

    靠近生活排水立管底部的排水支管连接-规范要求
  • glluhimiqovtbqqis
  • (配图为个人理解,不保证代表规范真实意图)
  • lgeabjajzyywkykjefyeokzmzrpwcoflxfxcrbkjrbcne
  • etozcrgahyrphqmpn

    tvdtwjpuowmigy
        2  当排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m。uhpwjfxzybjrg
    mpghjstlnlgbpyt
    crcptsqxiphxkfoyeiuikfssixzkjboswlaurbesgfxgtzq

    靠近生活排水立管底部的排水支管连接-规范要求snjeitlncbfhzffeasiwqxxwucwahxmcwj

    靠近生活排水立管底部的排水支管连接-规范要求
    ogqlsbfzzypdxzwwblindxdwusatlrvqzcaktksnehrnbakgzu
    (配图为个人理解,不保证代表规范真实意图)uhpwjfxzybjrg
    abkpiwelbduwnelguojcfecxtdjnjlecfbun
        3  排水支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.6m。fmyvjfvanatjotpjuvlxsiqkfchrczzlqqjavnhbbsyunbnwtf
    bsbeywmbdassxpnzuouvpbxpjhkmihpdschhwwppsi
    hwsmgrablwkmvgprmaxctrpbxrogfshwihuycvwwfmwxd

    靠近生活排水立管底部的排水支管连接-规范要求lkjamffhwscyddpoqebr

    靠近生活排水立管底部的排水支管连接-规范要求
  • lgeabjajzyywkykjefyeokzmzrpwcoflxfxcrbkjrbcne
  • (配图为个人理解,不保证代表规范真实意图)tvdtwjpuowmigy
    dtwpmubsbechubssbymummecsb

    twnhdeorndaeolthycxwfxjkmbtbvjsnjeitlncbfhzffeasiwqxxwucwahxmcwj

        4  下列情况下底层排水横支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施:bpsifgjazqcwfogsirnd
            1)当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1款、第2款的要求时;
    nnjlkmvpufvwqsycsmvavrtumwelusniqrpmuuemayivlj
            2)在距排水立管底部1.5m距离之内的排出管、排水横管有90°水平转弯管段时。vmdzkazwwnwmaciwguvxk
    aaectaaccuclnkpiesdhsf
    exspryxrqo
    pbfbsrapcrwjrhdsdubnxfhdvhddvzytbhxeuxczxjvi
    fkjogacnkwynpdckfbkzd
    条文说明:hqqmtghrnirtwqlbwyiqgltrbcyhgqbebhhg
    4.4.11  根据国内外的科研测试证明,污水立管的水流流速大,而污水排出管的水流流速小,在立管底部管道内产生正压值,这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的水封遭受破坏,卫生器具内发生冒泡、满溢现象,在许多工程中都出现上述情况,严重影响使用。立管底部的正压值与立管的高度、排水立管通气状况和排出管的阻力有关。为此,连接在立管上的最低横支管或连接在排出管、排水横干管上的排水支管应与立管底部保持一定的距离,本条表4.4.11是参照国外规范数据并结合我国工程设计实践确定的。最低横支管单独排出是解决立管底部造成正压影响最低层卫生器具使用的最有效的方法。另外,最低横支管单独排出时,其排水能力受本标准第4.7.1条的制约。crcptsqxiphxkfoyeiuikfssixzkjboswlaurbesgfxgtzq
        2  本款只规定排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离最低要求。jncyphodzzn
        4  本款第2项系新增内容。根据对排水立管通水能力测试,在排出管上距立管底部1.5m范围内的管段如有90°拐弯时增加了排出管的阻力,无论伸顶通气还是设有专用通气立管均在排水立管底部产生较大反压,在这个管段内不应再接入支管,故排出管宜径直排至室外检查井。
    ogqlsbfzzypdxzwwblindxdwusatlrvqzcaktksnehrnbakgzu
        立管底部防反压措施有:立管底部减小局部阻力,如采用本标准第4.4.8条第3款的连接管件和放大排出管坡度;设有专用通气立管的排水系统可按本标准第4.7.7条第3款,将专用通气立管的底部与排出管相连释放正压,或底层排水横支管接在90°拐弯后的排出管管段上。

    oxwznmitlbzerdwkkrznosjgjoomfgwlurofwamrsgglgfqkstbitdekcrjqktprvuur

    dvggpqhkrkqiejrlvbucszb
    fkjogacnkwynpdckfbkzd
    dvggpqhkrkqiejrlvbucszb
    bsqalcwbwmrspxtlsvyiw
    规范理解-建筑给水排水设计标准 [附条文说明] GB50015-2019.dwg (147.85 KB, 下载次数: 80) garrenvjhifyvninvltzdgtkynxwdm
    xxllgqjtkatxfppedmrjovmbjvuiinacu
    hdnpfmvhdvdt

    pbfbsrapcrwjrhdsdubnxfhdvhddvzytbhxeuxczxjvi
    fitkgtwchzjlhlbphwflphhmewyprcbpgydtfuhwzwpzkcf

    bcxuagxypahyrgcuowitixnyybfkpwquxysvtynbkygkauzmz

    热门关注
    回复 申请删帖

    使用道具 举报

    • 联系我们
    • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
    • 电话:18810188033
    • QQ客服 837005074
    • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
    • 扫描加客服QQ

    • 扫描加客服微信

    QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号-1 )

    GMT+8, 2025-5-1 22:34 , Processed in 0.413495 second(s), 65 queries .

    Powered by 找最好 X3.4

    © 2015至今 zhaozuihao.com