建筑电气工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50303-2015ssshjbqzclhhvyuyswmv
建筑电气工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50303-2015dlaoycmpydhvtfshrmkrptqmvtblnik
dlaoycmpydhvtfshrmkrptqmvtblnik
kezcdygyskgeslwzevvkwapzaqxusxiya
12.2  一般项目12.2.1  导管的弯曲半径应符合下列规定    1  明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍;    2  埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍;    3  电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合本规范表11.1.2的规定。    检查数量:按每个检验批的导管弯头总数抽查10%,且各不得少于1个弯头,并应覆盖不同规格和不同敷设方式的导管。    检查方法:观察检查并用尺量检查,查阅隐蔽工程检查记录。mhbosubvqxqvbdelleqbocfiowiknqwftmluyvbknwxa
  • hqrlfjkzguyzmelhrybseokvcyuybhodylvlgegtetntur

  • rahfuuzlviwssgsnhqdcdhbztvtjoplzflaefpfyyfyiee
    11.1.2  电缆梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜采用专用连接配件,其弯曲半径不应小于梯架、托盘和槽盒内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合表11.1.2的规定。表11.1.2  电缆最小允许弯曲半径 221241v9j1bwotul53sf3f.jpg 221241c9yci99el9clznla.jpg     往:D为电缆外径。    检查数量:按每个检验批的梯架、托盘或槽盒的弯头数量各抽查10%,且各不得少于1个弯头。    检查方法:观察检查并用尺量检查。bkyktnqxrqsqeoyqbhqlnyczrjhrdvclufsckusimmgqv