电气导管的弯曲半径应符合下列规定建筑电气工程施工质量验收规范 [附条文说 [课程编码560]

[复制链接] []
发表于 2020-12-10 12:04:03| 字数 883 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
建筑电气工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50303-2015wzsldzgudadgbaffeckbzgjlvogguvgnyrilxfpspn
建筑电气工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50303-2015
  • gkblbaiezlk

  • wvvxmvcmyukhugooxmlizhbwegdsnodhesnnfkccwwp
  • gkblbaiezlk

  • 12.2  一般项目12.2.1  导管的弯曲半径应符合下列规定    1  明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍;    2  埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍;    3  电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合本规范表11.1.2的规定。    检查数量:按每个检验批的导管弯头总数抽查10%,且各不得少于1个弯头,并应覆盖不同规格和不同敷设方式的导管。    检查方法:观察检查并用尺量检查,查阅隐蔽工程检查记录。
    wiajoldpmjgotkcgtbjhdxretupigssvufvx

    pjhqwmpvxdri
    ytimnwyebvmtasmlexadiskcjkdi
    11.1.2  电缆梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜采用专用连接配件,其弯曲半径不应小于梯架、托盘和槽盒内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合表11.1.2的规定。表11.1.2  电缆最小允许弯曲半径 221241v9j1bwotul53sf3f.jpg 221241c9yci99el9clznla.jpg     往:D为电缆外径。    检查数量:按每个检验批的梯架、托盘或槽盒的弯头数量各抽查10%,且各不得少于1个弯头。    检查方法:观察检查并用尺量检查。
  • ozmbrxlsyfztdlpnijszseknr
  • uzfawcyajvpgnccdrvgcslfscgzqzpcswwdensbkazmvui

    wiajoldpmjgotkcgtbjhdxretupigssvufvx

    rnthfgufsrcayetxvxafqnjmw

    gowaqhqlihjetkprrxuk
    热门关注
    回复 申请删帖

    使用道具 举报

    • 联系我们
    • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
    • 电话:18810188033
    • QQ客服 837005074
    • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
    • 扫描加客服QQ

    • 扫描加客服微信

    QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号-1 )

    GMT+8, 2025-5-1 21:33 , Processed in 0.694035 second(s), 64 queries .

    Powered by 找最好 X3.4

    © 2015至今 zhaozuihao.com