找最好BIM网 门户 查看主题

冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置透明胶管,长度不宜大于150mm [课程编码3665]

发布者: 位末*** | 发布时间: 2022-11-1 16:14| 查看数: 1631| 评论数: 0|帖子模式

修改字体大小 16px
10px 25px
9.2.5  风机盘管、变风量空调末端装置的安装及配管应满足设计要求,并应符合下列规定:laqzxmaalrcrotfpp
    1  风机盘管、变风量空调末端装置安装位置应符合设计要求,固定牢靠,且平正;

adhumdrghicvcyxpxqaynhyahotxxijbbvvhvwpkswtawcvggjublidbjnrfk

    2  与进、出风管连接时,均应设置柔性短管;

mdpswcwpvjxiwfdwnkeelnjknsbjrnhmsecbemzgpruwz

    3  与冷热水管道的连接,宜采用金属软管,软管连接应牢固,无扭曲和瘪管现象;laqzxmaalrcrotfpp
    4  冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置透明胶管,长度不宜大于150mm,接口应连接牢固、严密,坡向正确,无扭曲和瘪管现象;xrmiluwkxiqcjwrjalqywmpusbju
    5  冷热水管道上的阀门及过滤器应靠近风机盘管、变风量空调末端装置安装;调节阀安装位置应正确,放气阀应无堵塞现象;xrmiluwkxiqcjwrjalqywmpusbju
    6  金属软管及阀门均应保温。hyvwusmqyeavashteganvoupmtxz
yjqefmjzrahovjivnpru
  m  v, o' S' \( l8 Y# F" o
通风与空调工程施工规范 GB 50738-2011ibbusxoqplsvkrlbrftrdtujwdbquaqim