9.2.5  风机盘管、变风量空调末端装置的安装及配管应满足设计要求,并应符合下列规定:
    1  风机盘管、变风量空调末端装置安装位置应符合设计要求,固定牢靠,且平正;
    2  与进、出风管连接时,均应设置柔性短管;
    3  与冷热水管道的连接,宜采用金属软管,软管连接应牢固,无扭曲和瘪管现象;
    4  冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置透明胶管,长度不宜大于150mm,接口应连接牢固、严密,坡向正确,无扭曲和瘪管现象;
    5  冷热水管道上的阀门及过滤器应靠近风机盘管、变风量空调末端装置安装;调节阀安装位置应正确,放气阀应无堵塞现象;
    6  金属软管及阀门均应保温。
1 R/ m. f" u' x) J9 y
通风与空调工程施工规范 GB 50738-2011