《自动喷水灭火系统施工及验收规范 [附条文说明] GB50261-2017》


条文:
Ⅱ 一般项目

5.4.6  信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。

条文说明:
Ⅱ 一般项目

5.4.6  本条规定主要是针对自动喷水灭火系统区域控制中同时使用信号阀和水流指示器而言的,这些要求是为了便于检查两种组件的工作情况和便于维修与更换。


《04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装图集》
https://max.book118.com/html/2019/0323/8053115142002013.shtm

信号阀应安装在水流指示器前,距离不宜小于300mm

信号阀应安装在水流指示器前,距离不宜小于300mm




《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS 263:2009》

14.4.1 信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不应小于300mm。