研发动态

机电管线穿越结构变形缝,你们工地做对了吗?↑导管及桥架在穿越变形缝处均 [课程编码599]

[复制链接] []
发表于 2021-4-1 10:21:17| 字数 397 | 显示全部楼层 |阅读模式
222104r9ghkgzzigl46iz5.jpg


导管及桥架在穿越变形缝处均无补偿措施。


错误案例就不再过多展示还是来看看正确实例是怎么做的
示例1电气管线



222104izgsff91s133fs39.jpg


电线管穿越变形缝采用金属软管连接两线盒,并作跨接处理。


222104u03nrpyqpni2zerj.jpg



①②:连接板右段的螺栓紧密固定,左端的螺栓留有缝隙,便于伸缩,并对两侧线槽进行跨接。
③:带槽活动桥架连接板。

示例2给水管道



222104vufyh6cqc5clfzyz.jpg


①②金属软接一端设置活动吊架,另外一端设置防晃吊架。
③给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,应在墙体两侧采取柔性连接。柔性软接应为金属软接,不应为波纹补偿器。
④在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。

示例3通风管道



222104xev15tkzegivb73k.jpg


①②:风管穿越变形缝一端(左)设置活动吊架,另外一端(右)设置风管固定吊架。
③:风管穿越结构变形缝处应设置三防帆布柔性短管(消防风管采用防火帆布),其长度每边长出变形缝宽度100mm。负压风管要采用金属软接。


222104rbmavggcgfmf5zba.jpg



穿越防火分隔处的变形缝两侧的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀。