风管支、吊架的安装要求 [课程编码513]

[复制链接]
发表于 2020-11-25 14:07:55| 字数 4,238 | 显示全部楼层 |阅读模式
通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-20166.3  一般项目6.3.1  风管支、吊架的安装应符合下列规定:    1  金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m。    2  支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm。    3  悬吊的水平主、干风管直线长度大于20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点。    4  矩形风管的抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴风管。圆形风管的支架应设托座或抱箍,圆弧应均匀,且应与风管外径一致。    5  风管或空调设备使用的可调节减振支、吊架,拉伸或压缩量应符合设计要求。    6  不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。    7  边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等部位应设置单独的支、吊架    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:尺量、观察检查。6.3.2  风管系统的安装应符合下列规定:    1  风管应保持清洁,管内不应有杂物和积尘。    2  风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置应合理,不得缩小其有效截面。    3  法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母宜在同一侧。    4  风管接口的连接应严密牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,且不宜突出法兰外;垫片接口交叉长度不应小于30mm。    5  风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设置防雨装置,且不得渗漏。    6  外保温风管必需穿越封闭的墙体时,应加设套管。    7  风管的连接应平直。明装风管水平安装时,水平度的允许偏差应为3‰,总偏差不应大于20mm;明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差应为2‰,总偏差不应大于20mm。暗装风管安装的位置应正确,不应有侵占其他管线安装位置的现象。    8  金属无法兰连接风管的安装应符合下列规定:        1)风管连接处应完整,表面应平整。        2)承插式风管的四周缝隙应一致,不应有折叠状褶皱。内涂的密封胶应完整,外粘的密封胶带应粘贴牢固。        3)矩形薄钢板法兰风管可采用弹性插条、弹簧夹或U形紧固螺栓连接。连接固定的间隔不应大于150mm,净化空调系统风管的间隔不应大于100mm,且分布应均匀。当采用弹簧夹连接时,宜采用正反交叉固定方式,且不应松动。        4)采用平插条连接的矩形风管,连接后板面应平整。        5)置于室外与屋顶的风管,应采取与支架相固定的措施。    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:尺量、观察检查。6.3.3  除尘系统风管宜垂直或倾斜敷设。倾斜敷设时,风管与水平夹角宜大于或等于45°;当现场条件限制时,可采用小坡度和水平连接管。含有凝结水或其他液体的风管,坡度应符合设计要求,并应在最低处设排液装置。    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:尺量、观察检查。6.3.4  集中式真空吸尘系统的安装应符合下列规定:    1  吸尘管道的坡度宜大于等于5‰,并应坡向立管、吸尘点或集尘器。    2  吸尘嘴与管道的连接,应牢固严密。    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:尺量、观察检查。6.3.5  柔性短管的安装,应松紧适度,目测平顺、不应有强制性的扭曲。可伸缩金属或非金属柔性风管的长度不宜大于2m。柔性风管支、吊架的间距不应大于1500mm,承托的座或箍的宽度不应小于25mm,两支架间风道的最大允许下垂应为100mm,且不应有死弯或塌凹。    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:尺量、观察检查。6.3.6  非金属风管的安装除应符合本规范第6.3.2条的规定外,尚应符合下列规定:    1  风管连接应严密,法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。    2  风管垂直安装时,支架间距不应大于3m    3  硬聚氯乙烯风管的安装尚应符合下列规定:        1)采用承插连接的圆形风管,直径小于或等于200mm时,插口深度宜为40mm~80mm,粘接处应严密牢固;        2)采用套管连接时,套管厚度不应小于风管壁厚,长度宜为150mm~250mm;        3)采用法兰连接时,垫片宜采用3mm~5mm软聚氯乙烯板或耐酸橡胶板;        4)风管直管连续长度大于20m时,应按设计要求设置伸缩节,支管的重量不得由干管承受;        5)风管所用的金属附件和部件,均应进行防腐处理。    4  织物布风管的安装应符合下列规定:        1)悬挂系统的安装方式、位置、高度和间距应符合设计要求。        2)水平安装钢绳垂吊点的间距不得大于3m。长度大于15m的钢绳应增设吊架或可调节的花篮螺栓。风管采用双钢绳垂吊时,两绳应平行,间距应与风管的吊点相一致。        3)滑轨的安装应平整牢固,目测不应有扭曲;风管安装后应设置定位固定。        4)织物布风管与金属风管的连接处应采取防止锐口划伤的保护措施。        5)织物布风管垂吊吊带的间距不应大于1.5m,风管不应呈现波浪形。    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:尺量、观察检查。6.3.7  复合材料风管的安装除应符合本规范第6.3.6条的规定外,尚应符合下列规定:    1  复合材料风管的连接处,接缝应牢固,不应有孔洞和开裂。当采用插接连接时,接口应匹配,不应松动,端口缝隙不应大于5mm。    2  复合材料风管采用金属法兰连接时,应采取防冷桥的措施。    3  酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管的安装,尚应符合下列规定:        1)插接连接法兰的不平整度应小于或等于2mm,插接连接条的长度应与连接法兰齐平,允许偏差应为—2mm~+0mm;        2)插接连接法兰四角的插条端头与护角应有密封胶封堵;        3)中压风管的插接连接法兰之间应加密封垫或采取其他密封措施。    4  玻璃纤维复合板风管的安装应符合下列规定:        1)风管的铝箔复合面与丙烯酸等树脂涂层不得损坏,风管的内角接缝处应采用密封胶勾缝。        2)榫连接风管的连接应在榫口处涂胶粘剂,连接后在外接缝处应采用扒钉加固,间距不宜大于50mm,并宜采用宽度大于或等于50mm的热敏胶带粘贴密封。        3)采用槽形插接等连接构件时,风管端切口应采用铝箔胶带或刷密封胶封堵。        4)采用槽型钢制法兰或插条式构件连接的风管,风管外壁钢抱箍与内壁金属内套,应采用镀锌螺栓固定,螺孔间距不应大于120mm,螺母应安装在风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。        5)风管垂直安装宜采用“井”字形支架,连接应牢固。    5  玻璃纤维增强氯氧镁水泥复合材料风管,应采用黏结连接。直管长度大于30m时,应设置伸缩节。    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:尺量、观察检查。6.3.8  风阀的安装应符合下列规定:    1  风阀应安装在便于操作及检修的部位。安装后,手动或电动操作装置应灵活可靠,阀板关闭应严密。    2  直径或长边尺寸大于或等于630mm的防火阀,应设独立支、吊架    3  排烟阀(排烟口)及手控装置(包括钢索预埋套管)的位置应符合设计要求。钢索预埋套管弯管不应大于2个,且不得有死弯及瘪陷;安装完毕后应操控自如,无阻涩等现象。    4  除尘系统吸入管段的调节阀,宜安装在垂直管段上。    5  防爆波悬摆活门、防爆超压排气活门和自动排气活门安装时,位置的允许偏差应为10mm,标高的允许偏差应为±5mm,框正、侧面与平衡锤连杆的垂直度允许偏差应为5mm。    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:尺量、观察检查。6.3.9  排风口、吸风罩(柜)的安装应排列整齐、牢固可靠,安装位置和标高允许偏差应为±10mm,水平度的允许偏差应为3‰,且不得大于20mm。    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:尺量、观察检查。6.3.10  风帽安装应牢固,连接风管与屋面或墙面的交接处不应渗水。    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:尺量、观察检查。6.3.11  消声器及静压箱的安装应符合下列规定:    1  消声器及静压箱安装时,应设置独立支、吊架,固定应牢固。    2  当采用回风箱作为静压箱时,回风口处应设置过滤网。    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:观察检查。6.3.12  风管内过滤器的安装应符合下列规定:    1  过滤器的种类、规格应符合设计要求。    2  过滤器应便于拆卸和更换。    3  过滤器与框架及框架与风管或机组壳体之间连接应严密。    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:观察检查。6.3.13  风口的安装应符合下列规定:    1  风口表面应平整、不变形,调节应灵活、可靠。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。    2  明装无吊顶的风口,安装位置和标高允许偏差应为10mm。    3  风口水平安装,水平度的允许偏差应为3‰。    4  风口垂直安装,垂直度的允许偏差应为2‰。    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:尺量、观察检查。6.3.14  洁净室(区)内风口的安装除应符合本规范第6.3.13的规定外,尚应符合下列规定:    1  风口安装前应擦拭干净,不得有油污、浮尘等。    2  风口边框与建筑顶棚或墙壁装饰面应紧贴,接缝处应采取可靠的密封措施。    3  带高效空气过滤器的送风口,四角应设置可调节高度的吊杆。    检查数量:按Ⅱ方案。    检查方法:查验成品质量合格证明文件,观察检查。
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-4-20 22:45 , Processed in 0.419877 second(s), 53 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com