研发动态

[通用要求] 风机房照明设计图示 [课程编码4295]

[复制链接] []
发表于 2023-6-15 07:30:41| 字数 967 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 1.风机房灯具布置示例分析
图1和图2所示为一补风机房的两种照明布置方式,哪种布置更合理呢?           

风机房照明设计图示

风机房照明设计图示

                            图1                                               图2
参照暖通图纸,落上机房风管布置则如图3和图4所示,其中风机及其管道为吊装。可见这两种均匀布置方式灯具都与风管位置发生冲突。灯具采用吸顶安装时,则灯具在风管上方,灯光被风管遮挡。灯具吊装在风管下面,则灯具的吊杆(吊链)与风管冲突而不便安装。  

风机房照明设计图示

风机房照明设计图示

        图3                       图4
调整灯具位置,在无风管的空档处安装。如图5和图6所示。

风机房照明设计图示

风机房照明设计图示

             图5                图6
采用图5和图6这种灯具的布置方法不足之处在于,受制于风机风管的位置影响。在工程设计中,往往会出现风机风管布置较密,导致中间无空档来布置灯具的情况。
推荐采用图7和图8所示的灯具壁装布置,风管在灯具的上方。这种灯具布置几乎不用考虑风管位置,提高了设计效率。通常风机房面积不大,无需在房间中间再增加灯具。对于风机房间长和宽的两边尺寸都超过10m以上时,可考虑在中间位置增加照明灯具布置。

风机房照明设计图示

风机房照明设计图示

          图7                   图8
2.风机房灯具开关数量的选择
《建筑照明设计标准》GB50034-2013第7.3.5条规定:“除设置单个灯具的房间外,每个房间照明控制开关不宜少于2 个”。因为有此条文要求,则当风机房照明灯具的数量大于1盏时,控制开关选用多个控制开关。
该条文的初衷是节能,将灯具分组控制。如果达不到节能的目的则不需要机械执行此条文要求。风机房就适用于这种情况,风机房无人进入时灯具全部熄灭(最节能),当人员进入检修、维护、巡查时,则灯具需全部点亮。因此,采用多个控制开关毫无意义,无异于画蛇添足,反而耗费导线和开关。如图7所示例照明选用1只单项单控开即可,如图9所示。

风机房照明设计图示

风机房照明设计图示

图9
此案例同时也回答了如何执行《建筑照明设计标准》GB50034-2013第7.3.5条之问。掌握一个原则,就是需要根据房间实际照明模式,判断选用多个开关是否能达到节能之目的,能则选用,否则就不需要选用多个开关控制多个灯具。不能一刀切执行此条文,否则有悖于条文初衷。
3.风机房控制箱附近要考虑照明
图10和图11为一风机房的两种灯具布置方式,哪种更合理呢?

风机房照明设计图示

风机房照明设计图示

图10                   图11
建议采用图11的布置方式,因为在风机房内,风机控制箱(配电箱)是照明重点对象,故有灯具布置靠近控制箱更加合理。



























-END-

转自:
https://mp.weixin.qq.com/s/pFUHHNDSChQeW2lKHiVlqg
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-5-6 14:58 , Processed in 0.571801 second(s), 57 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com