研发动态

[排烟机房] 防排烟风机是否设减振?与通风空调系统共用时不应用哪种减振? [课程编码4247]

[复制链接]
发表于 2023-5-23 09:09:27| 字数 346 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.5 风机安装

6.5.3  风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。

条文说明:

6.5  风机安装


6.5.3  防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。而减振装置大部分采用橡胶、弹簧或两者的组合,当设备在高温下运行时,橡胶会变形溶化、弹簧会失去弹性或性能变差,影响排烟风机可靠的运行,因此安装排烟风机时不宜设减振装置。若与通风空调系统合用风机时,也不应选用橡胶或含有橡胶减振装置。

建筑防烟排烟系统技术标准 [附条文说明] GB51251-2017
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/120622/3732488.shtml

回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-4-20 22:55 , Processed in 0.426512 second(s), 53 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com