全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块  注意点举例5 W" P& Z; Y- D4 p" `+ @1 l

" @1 s! N1 d5 `6 j; j" R讲在前边:BIM设计不只是建模、调碰撞,更重要的是要明白设备及管线的设计安装要求、施工工序、运维要求。BIM设计,专业是基础。* f" m: z4 q7 n6 s( P( L* d
1.软件操作
3 \) n. M' `, o( {) z6 E# [- \项目样板制作:( e9 m% v6 J4 X% E
风水系统的颜色、材质最好在管道系统、风管系统中设置,桥架颜色在过滤器中设置。) U. o* n, q% `- K* B: Y2 p
软件操作技巧:要多探索实践,好的工具能大大提升效率。如管道翻弯时,用MagiCAD中的自动连管功能,就比使用revit本身功能的效率要高。, g5 _+ s3 Y: x( C$ J( j" T$ z) b
6 M8 w+ K4 u: L+ Q
2.管线排布要求
) @. E2 U' s  p2 u! F4 D1 T% Q) ]! p8 Q* o, u
①小管让大管,造价低的让造价高的,动力水管让重力水管。- f! k/ H9 J# b; C* D* V1 k% g
桥架不能通长地平行走在水管下面,避免漏水造成用电隐患。
5 x9 r) M: M0 d# A桥架要避开上喷的喷头。
* t- N! r) Z- _5 b②桥架强弱电尽可能分开布置,避免信号干扰。桥架一侧要留出放电缆的上人操作空间。/ o5 e* k* c% I8 m
③防火卷帘,卷帘顶部最好别走管线,卷包是装在梁侧面的,高500~800mm,伸出600~1000mm,卷包前一米内最好也别走管线,卷包会伸出很远,有的卷帘是两侧都有卷包的
' `% ^. F7 ^1 p4 k- n0 `

全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块 注意点举例

全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块  注意点举例

0 f! ^2 |7 J  Q2 ]4 P' A- n- N2 M6 g2 F3.系统要求: z. y* ~9 @  q; E; H$ e" u
通气管一路走高,避免窝气。
  n; j! f, K" j1 R3 |# ?" S. c空调水系统最好一路走高,上出支管接风盘,实现检修时泄水能泄到立管。必须上下翻弯的位置,要高放气、低泄水(高点安装排气阀、低点安装泄水阀)。
, |) j6 v$ y: \2 M要注意设备接管要求,一定要看设备样本。如水管,要分清哪是进水管、哪是出水管,如风机盘管、空调机组等,一般是下进上出。1 m% p; c# c6 B% ~# Z# w; q
4.运维检修要求
' }& d" M  V9 r! e4 y《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》6.5.2  风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。
# g. P' t  l; d9 V有防火阀或调节阀的风管之间间距不能仅留100mm间距,要考虑阀门执行机构、人工接线、调试、复位操作空间。
3 t6 b0 m) P, }5.精装配合& W! J) s( m- _# R
为提升净高、充分利用吊顶内空间,可在风速不变的前提下等截面修改截面尺寸,宽高比一般不大于4:1。5 _" G, q/ B5 p6 H" ?9 S
管线排布时,要注意避让精装吊顶伸到吊顶内的灯槽、筒灯等。
: |9 r, t7 H! D1 G阀门等需要检修的构件应尽可能靠近,共用检修口,减少吊顶上开检修口的数量。
/ b8 c( e: w6 f优化管线路由,做到疏密有致,不满足净高要求区域的管线可考虑绕行。0 O; |* ?3 W' E+ y* L
6.留洞
$ ~) D7 i* x! w2 K2 u$ H' x①留洞尺寸:1 \3 p( X6 r0 b9 P
风管、桥架留洞:每边扩50mm;/ b8 e( m) `& s7 s9 ^, U
百叶留洞:百叶每边扩25mm;  F0 Q/ s, w) a: B& T; N+ j
水管套管:不带保温的DN150及以上大一号,以下大两号,带保温的套管内径大于保温外径。3 Z: }" G, y( p
②留洞位置:
! w8 G0 m* c9 t' R水管梁上套管在梁2/3区域内,套管底与梁底间距不能小于200mm
8 H& u$ h# ?5 ^  K《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010:6.3.7 框架梁上开洞时,洞口位置宜位于梁跨中1/3区段,洞口高度不应大于梁高的40%。' P: d  U5 b  \- I8 \/ F

全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块 注意点举例

全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块  注意点举例
  L) D7 C9 R5 H& D5 x3 m
7.水力计算
3 }, \# R# O3 G, Z+ o' T* h风系统为保证各送、排风点达到预期的风量,必须进行阻力平衡计算,一般要求不平衡率不超过15%,各末端支路最好安装调节阀。
' P) A- e. f9 q+ }% j
/ I. @. J! _, l3 S, ^( L8 r) f( J7 E1 o7 d  d

1 d- G, D2 j7 X, Z  l: t; {8 a8 D3 S* x! x- a' f% d- l
回复

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-4-19 05:41 , Processed in 0.510849 second(s), 60 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com