第八届BIM毕设大赛B模块易错点总结 [课程编码4224]

[复制链接]
发表于 2023-5-10 22:49:04| 字数 3,480 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.弱电桥架、喷淋、排烟、新风、空调水颜色,空调水保温未按要求( B& `, w$ S! `' F) v- v1 z/ l) T
2.优化后,碰撞数量增加多倍
: \9 n! p) g* |; j* r3.综合模型管线颜色缺失严重,无土建模型
  G4 `+ \) h. `* k9 Q4.管综视频无解说
0 o# ]6 ~$ S& E7 ~2 t1 o5.无支吊架模型及详图,视频楼层数与项目不符,计算书槽钢与视频角钢不符. s6 O$ E6 l0 I( l
6.未见留洞6 k7 l0 j  `! M- i4 t
- f9 _  R& h* ]5 O+ x

, @, S8 \, N% n5 t9 \) c
  L' A, O7 {3 D0 c# e6 `' x
1.未见弱电模型
5 D8 h3 B0 |3 a3 B! ~6 F2.排水模型未接至末端' d- u% z1 A  S" U) L  M
3.风模型无设备、阀、末端1 [& ]3 y8 U' R  A5 G( p: {, q
4.风盘水管接错水口,无风口,供回水颜色不符要求" u: p( r7 ~% j( ~8 k0 O
5.深化前后碰撞报告未见有何不同
  K5 U& ?! K6 Z; o* @, b: g7 _9 a6.管综排布过糙" I) L0 M" n& P9 G# v
7.管综视频仅流程,无优化思路9 n& |0 v; y4 \+ H3 {/ j8 S
8.支吊架横担过长) B$ q7 l8 b6 `, C5 }
9.梁不应留方洞
8 T) a: v. g+ y! |( d
+ o* w, Z. X/ T8 C8 ^
8 ~( R/ M$ z2 Q8 |* [& g
1.强弱电无填充
- ^3 H3 l8 `- h. Q3 Z! n* K2.卫生器具给水管管径错误1 |) e9 U# O+ w: g# G7 N
3.部分排水管未设系统,未用顺水三通,压力废水阀组错误
# G* R  c) G  D: W; p* q' z) u4.风三通、四通方向错误,该用燕尾三通时误用Y形三通
, {1 }2 X" R6 c! J4 p; v1 s7 B5.空调水管件错误,空调机组用族错误5 ?* j- M; k' Y" k+ x% N
6.空调水干管宜成排,共用横担
& ~7 J6 Q- L2 x7 s' v7.留洞未标注5 q. z3 \, g! r" t

' @3 ~. X( {8 j2 c" I6 P! G1 p
* [0 b, S" Q1 n1 }
1.强弱电无填充
/ D/ O9 |6 q8 B  V2.卫生器具给水管管径错误
1 ]% ]8 N7 v; d$ r' X  ^9 @* P3.部分排水管未设系统,未用顺水三通,压力废水阀组错误
7 x; ~7 q$ m8 D& x2 @4.风三通、四通方向错误,该用燕尾三通时误用Y形三通
/ D) \: E2 |  \* U5 o! w4 x9 D, [5.空调水管件错误,空调机组用族错误
4 f( P/ l' {3 |7 q- F6.空调水干管宜成排,共用横担
: }& N5 J4 C# \; f& Q' P& }7.留洞未标注
$ z5 M$ {8 X, c6 ^+ f" j& i/ o9 f8 K% Q* b1 p
2 M4 i- Q' D* s# q4 d! p, P) X: G
1.中水管径错误,误接潜污泵+ h5 S0 [, ?+ r! S
2.排水顺水三通画反,局部管径、系统错误。污水排水管管道类型错误
! B6 \2 Q# A7 ]# A2 l8 K( g3.风部分Y形三通、四通流向画反,燕尾三通误用Y形三通9 b8 w" p, J( G' g. o$ \& t
4.部分空调水管经错误
/ B6 B- ]6 Q4 G8 @& t% a' W5.管综空调水干管宜成排,桥架不应通长在水管下
/ a0 R' T5 O2 t  }6.留洞图未标注
* D9 }+ P0 R2 H) u/ I' h3 `$ F
8 }: U. G! ?2 \7 f7 k
/ _4 o- Y6 B; n, {: C
1.喷淋过滤器颜色与材质不统一,过滤器控制关键字与管道系统不匹配2 k2 N& A$ ?' W5 }( @3 B* e
2.部分污水管未接到用水器具& \+ N1 m0 ]. u& x1 K
3.冷冻水回水止回阀画反& k7 c0 c0 G  \6 W+ J
3.管综中管道加上保温后,间距过小,如冷冻水
0 r! P+ A% k3 x4 H, k" m4.留洞讲解中提到了洞口标注,但未找到平面图* V/ T( E5 x' _* ^& ^

+ P) f6 a6 Q* C/ ^
6 @4 f% D$ Y: W4 s- M1 J" c
1.给排水只画了干管,无阀门
$ A) ^( d( x. v# P, }4 b0 `2.排水管颜色不符要求,未用顺水三通
6 F: d. [0 o4 [/ ~5 k4 g- M2 t5 q3.风颜色不符要求,四通画反,无末端及阀门
; f- l0 t* b# B4 I8 {# a3 E4.空调水颜色不符要求
+ ^/ q; s3 Y. s  p( n5.管综碰撞多,与碰撞报告不符% B) j& t5 D$ t# S- o: w
6.留洞平面图中未按任务书标注
" q0 z- T' v2 r& e+ t% I# ^8 L5 `6 I7 h
% S' W& n/ o( ~6 r0 l
1.压缩包中未找到模型& }) U# Y' T: l8 Z
2.无讲解视频
1 }1 a; T/ C/ k  R  q3.PPT中为无关截图
( Z) S  @& Z6 P9 h" W$ K* m( _" _0 c7 B  v% O- P7 t7 q

# m' g6 j6 N% ^4 x1.所传模型不符要求。
* b* z6 X8 M, D# x% z4 K2.视频均非项目内容。
5 X, ^% H7 V3 [+ }" G& m7 C% D
! q2 \( X# \9 N+ E% E

7 c" V" z! z7 {! |1.模型版本不符合大赛要求。
2 l+ ^3 P  s& |* L" n) F, V# h  o+ ~& M/ j1 E

* J% W. L3 x4 |, W. B: R1.给水管径有误,未画阀门,未接至末端" N* b/ i; q4 x7 X: q; H4 T4 Z4 G
2.重力排水管上下翻,未接至末端,未采用顺水三通
% V9 ^! a% I- E6 f- b& K3.风未画阀门、风口! x( q0 w$ D! Z, ^" D; R
4.采暖水部分管径错误,无阀门、未接至末端9 k1 }1 {1 {# D9 {' [. K% E' u$ U
5.管综管线与结构碰撞太多
2 q! ], F5 x! U5 |; p8 l4 |% O- y6.梁上穿方洞过多,好多洞嵌在梁内
  M$ I# M# W* m$ H* r, `1 n0 ?. |% m
4 _5 M( a( M/ \5 B# f5 q
1建筑类型(医院,无车库)与大赛要求不符$ m% \4 y  t8 p& _  x1 O
2规划书送风/弱电颜色与大赛要求不符/ ]& D8 b* A! W5 N- q3 r& H' [1 V
3空调水无防作弊坡度! T1 H# Z3 _, F! m' h9 @
4要求综合支架,非抗震支架,视频为瑞玲名郡,非本项目
0 C1 L" J6 p8 j0 `6 ~0 g9 W. g2 B5汇报涉及场布/工期/基坑支护/钢结构优化/排砖/提疑问单等比赛无关事项
+ z1 ^- |, f# ?
6 \, m5 W0 C& z, H# O
  x) f8 s8 j7 v7 k8 M
1.给排水未画卫生器具
& _) M* Y5 j  u) L1 y# d+ w: ?2.排风排烟颜色不符要求,未画阀门、风口
/ g! B0 A6 p' U- H8 f, U. T- `3.空调水系统未画坡度4 v" W% }  _  j9 g) `+ j" p/ f
4.综合模型优化后碰撞较多,与零碰撞报告不符
/ L: Q7 L4 Q4 k: I5.管综视频未体现综合排布思路,只是局部解决碰撞9 b9 v* f5 d- x3 ~# B+ \/ K7 r! L
6.提交成果中无留洞平面图
( ~# D6 F& Y, U: e0 M# W" ^# k6 y  t9 a- b% C& w& W- Q4 c3 L

0 B( D' u5 b9 G$ y4 S' @$ Q3 Y1.消火栓给水、污水、雨水颜色不符要求" J0 ^: M  U! Y' Q
2.新排送回风、排烟颜色不符要求,风盘送回风画反
! @& e2 D+ H) K+ K. v$ o9 W3.空调供回水、凝结水颜色不符要求
" f7 Z0 M# R# |7 g4.管线综合未考虑结构梁
: s' l1 F/ y; m2 Y1 [2 b; l& ?5.留洞图未出平面图
% z$ y- x6 H, a9 y6.单根喷淋吊架选型过大
  }  c( x6 a- E% E  q: ?  N' w6 ~, c9 T8 v2 u2 z. k  u* @

% V4 ]9 q# a( \  w8 p9 v" o1.重力排水管未画坡度( p5 R5 V6 t0 w3 ]. \; N
2.空调水管未画坡度,机房内水泵软接头应接到水泵出口变径上。水泵进口设置了过滤器,出口可不设,出口需设止回阀。冷却水泵未设软接及过滤器。8 c- U' B* T# e) _1 V/ s2 Y

, n9 Y/ V# s$ }' }7 H

2 C% O; p" O) ?1.少量给水管无色,阀门不全
, _1 b! R) l" R' T2.重力排水未用顺水三通7 `) |+ o$ v; L
3.风接头画反,缺部分阀门$ ^& Q0 O. T6 G* K. H
4.VRV室内机假连接$ h% B5 v( d, g, I% N9 z" T  o
5.碰撞检查应含机电VS结构8 E7 D1 v) X- ]4 x/ c# C
6.管综讲解通气管一路走高,不宜翻,故应让水管避让通气管。视频6:37应有压让无压
# W, w7 X' u1 ^) k$ `- Y7.作品讲解较少
) r: A3 B5 Y. |/ _  C6 ~' h- f  ?* D' g% {. ~% ?8 D  Q; ^

  X# @% g' ]" @1.基础文件文本中重难点分析中含有非大赛内容:场地布置、能耗模拟等5 J! m/ C' G6 U* _  N* ^. F) E
2.给水三通应用异径三通6 I2 G# |3 C1 |7 @8 g7 M: E
3.排水未绘坡度; Z: z4 I0 `  D8 b% f# c
4.风系统风口、阀门不全9 U8 n7 J  R0 ~7 F- k/ x7 [
5.空调水无防作弊要求坡度、保温,管管件连接形式选择错误
  R6 f9 T" T/ @* ]( X+ h7 C6.未出二维留洞图
3 j8 O) Y& w* B
回复

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-3-28 16:30 , Processed in 0.567863 second(s), 56 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com