研发动态

[加压送风系统] 加压送风口的设置与风速要求 [课程编码4213]

[复制链接]
发表于 2023-5-4 20:48:46| 字数 668 | 显示全部楼层 |阅读模式



3.3.6  加压送风口的设置应符合下列规定:
    1  除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口;
    2  前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;
    3  送风口的风速不宜大于7m/s;
    4  送风口不宜设置在被门挡住的部位。

条文说明

3.3.6  楼梯间采用每隔2层~3层设置一个加压送风口的目的是保持楼梯间的全高度内的均衡一致,其最有效的手段就是多点送风。当楼梯间为剪刀楼梯形式时,一定要注意一般是隔一层为同一楼梯间,而其上下层为另一个楼梯间的构造特点,对公共建筑,必须在各自的楼梯间内形成送风系统,既不可以合用,也不允许交错,更不要出现送风口都集中到一个楼梯间内的错误设置情况。
    在一些工程的检测中发现,由于加压送风口位置设置不当,不但会削弱加压送风系统的防烟作用,有时甚至会导致烟气的逆向流动,阻碍了人员的疏散活动。另外,如图1所示,加压送风口的位置设在前室进入口的背后。火灾时,疏散的人群会将门推开,推开的门扇将前室的送风口挡住,影响正常送风,就会降低了前室的防烟效果。

加压送风口的设置与风速要求

加压送风口的设置与风速要求
     国外建筑中,当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,会将前室送风口设置为常开加压送风口。鉴于目前国内带启闭信号防火门产品质量及管理制度不尽完善,因此标准出于安全考虑,要求前室的送风口选用常闭式加压送风口。


建筑防烟排烟系统技术标准 [附条文说明] GB51251-2017
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/120622/3732430.shtml

回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-3-29 08:48 , Processed in 0.423266 second(s), 56 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com