研发动态

[一般原则] 风管长短边之比不宜大于多少? [课程编码4107]

[复制链接]
发表于 2023-3-28 11:23:14| 字数 694 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.6  风管设计

3 N; L; R/ u3 K3 }' J
6.6.1  通风、空调系统的风管,宜采用圆形、扁圆形或长、短边之比不宜大于4的矩形截面。风管的截面尺寸宜按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。
$ K8 m0 ?4 C1 m1 I7 v
条文说明:
: y$ N* E: N3 v" ~; o3 {1 s7 I
6.6  风管设计

) ^; a# p2 n7 a/ J
6.6.1  通风、空调系统选用风管截面及规格的要求。
        规定本条的目的,是为了使设计中选用的风管截面尺寸标准化,为施工、安装和维护管理提供方便,为风管及零部件加工工厂化创造条件。据了解,在《全国通用通风道计算表》中,圆形风管的统一规格,是根据R20系列的优先数制定的,相邻管径之间具有固定的公比(20√10≈1.12),在直径100mm~1000mm范围内只推荐20种可供选择的规格,各种直径间隔的疏密程度均匀合理,比以前国内常采用的圆形风管规格减少了许多;矩形风管的统一规格,是根据标准长度20系列的数值确定的,把以前常用的300多种规格缩减到50种左右。经有关单位试算对比,按上述圆形和矩形风管系列进行设计,基本上能满足系统压力平衡计算的要求。金属风管的尺寸应按外径或外边长计;非金属风管应按内径或内边长计。

+ O7 F" E" j& @, T' f0 R8 Z- G" I1 M5 i8 E# D  |
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 [附条文说明] GB50736-2012
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/16582/1663608.shtml
5 N$ n* W. g3 ]" m; N$ e
0 U7 W/ }8 S8 Z9 E$ t
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-4-26 04:39 , Processed in 0.447454 second(s), 53 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com