11.2.3  当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定:
    1  电缆梯架、托盘和槽盒宜敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与各类管道的最小净距应符合本规范附录F的规定。
附录F  母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距
表F  母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距(mm)

电缆桥架与各类管道的位置关系与最小净距

电缆桥架与各类管道的位置关系与最小净距
    2  配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸气管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸气管的下方,当有困难时,可敷设在热水管、蒸气管的上方;相互间的最小距离宜符合本规范附录G的规定。3 z- j/ O3 S. s) A2 P
附录G  导管或配线槽盒与热水管、蒸汽管间的最小距离
表G  导管或配线槽盒与热水管、蒸汽管间的最小距离(mm)

电缆桥架与各类管道的位置关系与最小净距

电缆桥架与各类管道的位置关系与最小净距
    注:1  对有保温措施的热水管、蒸汽管,其最小距离不宜小于200mm;
        2  导管或配线槽盒与不含可燃及易燃易爆气体的其他管道的距离,平行或交叉敷设不应小于100mm;
        3  导管或配线槽盒与可燃及易燃易爆气体不宜平行敷设,交叉敷设处不应小于100mm;
        4  达不到规定距离时应采取可靠有效的隔离保护措施。

5 [% i: n& U" J6 k$ w建筑电气工程施工质量验收规范  GB50303-2015
& k7 U% j: }3 u6 lhttp://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/79641/2096505.shtml