[排烟机房] 排烟风机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道 [课程编码3968]

[复制链接]
发表于 2023-2-2 14:09:50| 字数 589 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
4.4.5  排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:exftzrxnvioatewqaeyoavrq
    1  机房内应设置自动喷水灭火系统;icauwpuqcshosnlp
    2  机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道exftzrxnvioatewqaeyoavrq
    3  排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
xwzjmjyoytuwaqqtyoeoebwnoonezjykajqr
pbqovmesonggvmjttafiqahk
建筑防烟排烟系统技术标准 [附条文说明] GB51251-2017ikkszfszlafjvxaaqvdtgfghrshabaskiuyqmrzruvuzrja
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/120622/3732436.shtml