BIM咨询服务的宗旨就是解决现场问题,帮助项目缩短工期,节约成本。机电安装工程是整个建设工程最重要的一环,也是最有必要做BIM服务的一项。
BIM机电工程师需要有很多的技能和能力:全专业的识图能力、BIM软件熟练掌握的技能、图纸设计基本规范的能力、现场机电安装的施工经验等等。BIM机电工程师掌握这么多技能就是为了项目的成功落地以及项目的进度目标和成本目标得以实现。所以从BIM的全专业模型到现场机电安装的竣工,都需要我们BIM机电工程师到施工现场进行具体的安装指导。
在现场解决机电安装问题的过程中,我总结了很多优化管线的案例和方法,下面就给大家分享一下近半年间我驻场的优秀案例和知识点总结。

一、坡道喷淋管道优化
640
图 1蓝图喷淋管道
640
图 2现场安装优化效果
坡道梁下净高仅有2.2m,如果按照蓝图的喷淋管道路径安装,净高就不满足了,通过优化喷淋支管的路径,解决了净高问题,安装效果也更美观。
注意:优化时按照危险等级要求,比如中级险级DN25带1个喷头、DN32带3个喷头、DN40带4个喷头、DN50带8个喷头、DN65带12个喷头。最后需要设计院和分包确认方案。

二、优化配电室问题分享
640
1. 配电柜正上方不能有风管(有安全隐患,具体根据项目要求);
2. 轴流风机变更为离心风机;
轴流风机:
优点:安装简单、耗电小、省空间;
缺点:噪音大,风量和风压都很低;常用于工矿企业、仓库、住宅地下通道等场所。
离心风机:
优点:噪音小,风量和风压都很大;
缺点:安装复杂、耗电大;常用于宾馆、饭店、办公楼等场所。

三、屋顶排烟机房方案讨论分享
640
1.解决大尺寸风管下净高思路(移走、变径、方变圆);
2.排烟风机要设置独立的排烟机房
3.防排烟系统中,风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm;
4.排烟口与加压送风口水平间距要大于20m