办公室送风散流器风速取3.0m/s左右,最大不超过3.5m/s
办公室回风/排风单层百叶风口风速最大不超过3m/s
某项目风管水力计算标准:风管及风口尺寸修改标准:风管干管4-6.5m/s,支管2-3m/s,散流器颈部风速2-3m/s(最大不能大于3.5m/s),排风百叶考虑0.7遮挡系数后为2-3m/s(小于3.0m/s)。


工程师经验:
1、排烟风管风速不大于11;
2、百叶风口风速不大于4;


工程师经验:
1、外墙百叶遮挡系数:0.6~0.7;
2、外墙百叶普通系统风速:3~4m/s;
3、外墙百叶消防系统风速:5~6m/s。