一、报警阀组成
湿式报警阀组组件:
湿式报警阀体、系统侧压力表、供水侧压力表、补偿器、放水测试阀(常闭)、报警控制阀(常开)、报警试验阀(常闭)、过滤器、延迟器、压力开关、水力警铃
040a91deeb184b19b30ee9fff4f42568.jpeg
补偿器:为了应对日常准工作状态中系统侧的微渗、少量泄漏等情况,阀体通过补偿器由下腔向上腔进行少量补水,以始终维持上下腔压力水平。
报警试验阀:试验报警阀功能及警铃报警功能。
延迟器:入口与报警管路相连接,出口与压力开关连接,延迟器前应安装过滤器,当配水管道发生渗漏时,可引起阀瓣的微小开启,使水流入报警管路,由于水流较小,可从延迟器的节流孔排出而不会进入水力警铃及压力开关,避免误报警。
压力开关:压力开关是一种压力传感器,其作用是将系统的压力信号转化为电信号。
水力警铃:依靠水力进行驱动,水流进入水力警铃并形成一股高速射流,冲击水轮带动铃锤快速旋转,敲击铃盖发出声响警报。
二、还没懂?不妨看两个视频
视频一
视频二
三、火警如何联动
规范(来自图集14X505-1的p26)
9cb94c9e4a8044679dfaa1a6e30bba82.jpeg
cce2bf204a564ed4a441c11979963c13.jpeg
实物接线
88d0d586a8b840eea9b625a233f1bc98.jpeg