研发动态

[管道坡度-专业要求] 空气处理设备冷凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01,水平干管不宜过长,其坡度不应小于0.003 [课程编码3666]

[复制链接]
发表于 2022-11-1 16:18:45| 字数 329 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.9.20 空气处理设备 冷凝水管道设置应符合下列规定:
    1 当空气调节设备的 冷凝水盘位于机组的正压段时, 冷凝水盘的出水口宜设置水封;位于负压段时,应设置水封,水封高度应大于 冷凝水盘处正压或负压值。
    2 冷凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01, 冷凝水 水平干管不宜过长,其坡度不应小于0.003,且不应有积水部位。
    3 冷凝水 水平干管始端应设置扫除口。
    4 冷凝水管道宜采用排水塑料管或热镀锌钢管,当 冷凝水管表面可能产生二次 冷凝水且对使用房间可能造成影响时,管道应采取防凝露措施。
    5 冷凝水排入污水系统时,应采取空气隔断措施, 冷凝水管不得与室内密闭雨水系统直接连接。
    6 冷凝水管管径应按 冷凝水的流量和管道坡度确定。



工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2015
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-3-29 02:28 , Processed in 0.437076 second(s), 54 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com