机电管线穿越变形缝时该如何处理?变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变 [课程编码349]

[复制链接] []
发表于 2020-9-1 19:01:48| 字数 1,843 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。vbdeckksusppaiqbexbbcxpnlafsjvqfacqappbcncumoqzer
在机电安装中遇到管线穿越变形缝处未采用补偿装置的通病屡见不鲜比如下面这个工程实例

wgkiozyjxepcnubjsmxqwnwmuipxjeirscitsjxrsam


vbdeckksusppaiqbexbbcxpnlafsjvqfacqappbcncumoqzer
231559iv7dvccla4ss9s78.jpg ificrirskdzmkzbilthhjrqshfvtwbszc
↑导管及桥架在穿越变形缝处均无补偿措施。oepupufndcycy
eiklifcibxakrrxmqcnwzltksqtoqghgv
错误案例就不再过多展示还是来看看正确实例是怎么做的bewrydrvpvzhgsohztdqasvkcmknmivvlzqehxjfr
示例1电气管线lmitsfjxrhwjkoizutcsrpgdsgex

gdjbkkpsyqcudoejwcblyvhngykmziuxonjqxvkufljdqyymgrokoabcdqvldgyw


231559y3eelzpxuy3lol4o.jpg ehihtvhwowthdsorzsucmuumapx
↑电线管穿越变形缝采用金属软管连接两线盒,并作跨接处理。lmitsfjxrhwjkoizutcsrpgdsgex
ificrirskdzmkzbilthhjrqshfvtwbszc
231600svv0c2v2pdcn20pc.jpg gqiybszfcylhbqdhzvyhyhmsicluxey

wgkiozyjxepcnubjsmxqwnwmuipxjxorlpyhjnnxwynpeouigqbnqmkemkiooqeve


①②:连接板右段的螺栓紧密固定,左端的螺栓留有缝隙,便于伸缩,并对两侧线槽进行跨接。 ③:带槽活动桥架连接板。tvbhtzzczraiabvgvwpneghxydfkrjcm
示例2给水管道

ycszqwwbhdkeuxzeirscitsjxrsam


lxtrcwoadszijfhrklxyzkprtzfyuruzsdujjbzhmnffudmlaf


231600pm2ee8b3ja99gjba.jpg ehihtvhwowthdsorzsucmuumapx
↑①②金属软接一端设置活动吊架,另外一端设置防晃吊架。 ③给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,应在墙体两侧采取柔性连接。柔性软接应为金属软接,不应为波纹补偿器。 ④在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。

ycszqwwbhdkeuxz

  • eayhxynxofneubhljmyqfbqwylot

  • 示例3通风管道

    gvoeahzmtbtldrwsfspvbdpwrygwxidevjhggzc

    hiuydavmpsmglgjlfjsefsbej


    wgkiozyjxepcnubjsmxqwnwmuipxj

  • eayhxynxofneubhljmyqfbqwylot

  • 231601z2b0sn3s4jejrnjn.jpg ehihtvhwowthdsorzsucmuumapx
    ↑①②:风管穿越变形缝一端(左)设置活动吊架,另外一端(右)设置风管固定吊架。③:风管穿越结构变形缝处应设置三防帆布柔性短管(消防风管采用防火帆布),其长度每边长出变形缝宽度100mm。负压风管要采用金属软接。

    nhqxbsmavdfblpisgeegmjeksavkvjkxjwlppdyxkpplccorslmhajjycnhbitucsylqn


    eiklifcibxakrrxmqcnwzltksqtoqghgv
    231601r8rbb5rmebsf1rer.jpg

    nhqxbsmavdfblpisgeegmjeksartzfyuruzsdujjbzhmnffudmlaf


    gdjbkkpsyqcudoejwcblyvhngykmziuxonjqxvkufljdqyyxorlpyhjnnxwynpeouigqbnqmkemkiooqeve


    ↑穿越防火分隔处的变形缝两侧的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀。来源:建筑工程鲁班联盟
    noxrfxkmtdddsklejpjqcwhisgonniqmzcupgqwzdmj
    auezyswzjrqfijnxhdyczbplsvptfcsnepgdgpdxawmcn

    gjcyzkdzetartxslmkeydbuaddbjyhizbbzeusxnyoli
    aiipsnzenjckmiezkj

    mvnshupbvhktfjkjsdj
    热门关注
    回复 申请删帖

    使用道具 举报

    • 联系我们
    • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
    • 电话:18810188033
    • QQ客服 837005074
    • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
    • 扫描加客服QQ

    • 扫描加客服微信

    QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号-1 )

    GMT+8, 2025-5-1 14:39 , Processed in 0.458838 second(s), 65 queries .

    Powered by 找最好 X3.4

    © 2015至今 zhaozuihao.com