研发动态

建筑给水泵房 检修空间要求-建筑给水排水设计标准 [附条... [课程编码336]

[复制链接]
发表于 2020-9-1 10:19:13| 字数 364 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑给水排水设计标准 [附条文说明] GB50015-2019
建筑给水排水设计标准 [附条文说明] GB50015-2019

3.9.12 水泵机组的布置应符合表3.9.12规定。

表3.9.12 水泵机组外轮廓面与墙和相邻机组间的间距

建筑给水泵房 检修空间要求-建筑给水排水设计标准 [附条...

建筑给水泵房 检修空间要求-建筑给水排水设计标准 [附条...


    注:1 水泵侧面有管道时,外轮廓面计至管道外壁面。
        2 水泵机组是指水泵与电动机的联合体,或已安装在金属座架上的多台水泵组合体。

3.9.13 水泵基础高出地面的高度应便于水泵安装,不应小于0.10m;泵房内管道管外底距地面或管沟底面的距离,当管径不大于150mm时,不应小于0.20m;当管径大于或等于200mm时,不应小于0.25m。

3.9.14 泵房内宜有检修水泵场地,检修场地尺寸宜按水泵或电机外形尺寸四周有不小于0.7m的通道确定。泵房内单排布置的电控柜前面通道宽度不应小于1.5m。泵房内宜设置手动起重设备。