风管的耐火极限要求与具体做法

风管的耐火极限要求与具体做法
《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017
住房和城乡建设部于2017年11月颁布公告,批准由公安部四川消防研究所主编、上海消防总队等单位参编的国家标准《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017于2018年8月1日正式实施,《建筑防排烟系统技术标准》相关条款中对建筑防、排烟系统设备、管道和阀部件的选型和选材作出了全面详细的规定。
国家规范要求
一、GB51251-2017《建筑防排烟系统技术标准》
对部位风管的耐火极限要求:
1)防烟系统
尊敬的专家您好,非本站共建专家只能看1张图。本站立足于机电BIM设计施工行业,面向全国吸收高水平一线实战专家,期待您的入驻,共建共赢!
本站客服:
QQ:837005074
微信:zhaozuihao-com
  
2) 排烟系统
3) 补风系统
二、GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018版)
1)对穿过防火分隔的风管提出了耐火极限的要求。
2)通常防火隔墙耐火极限1~3h;楼板耐火极限1.5h;防火墙耐火极限不低于3.0h。
3)《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求》水平穿越防火分区或避难区的消防风管耐火极限应满足1.5h。
4)《建筑放排烟系统技术标准》的条文说明重明确指出,送风管道、排烟管道的满足耐火极限规定为强制性条文,必须严格执行。
地方规范要求
各地方对风管耐火极限的执行要求相较于国标都有不同程度的加强。
1.《四川省建筑防烟排烟系统技术标准的实施细则》
2.《浙江省消防难点问题操作技术指南2020版》
◆加压送风管穿越防火分区时应满足耐火极限1.50h。
◆穿越避难区的风管也应满足不同的的耐火极限。
3.《川渝地区建筑防烟排烟技术指南》
防排烟绝热通风管道常见问题
问:镀锌钢板风管是否可以保证耐火极限?
根据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(2018 年版)耐火极限的定义:
耐火极限包含承载能力、完整性和隔热性,镀锌钢板满足不了隔热性,在火灾情况下承载性是否满足也没有相关的检测报告,因此镀锌钢板不被认可能满足哪怕0.5h的耐火极限,所以为了满足风管的耐火极限要求,镀锌钢板风管是需要采取一定措施的。
如《浙江省消防难点问题操作技术指南2020版》中就提出了要求。
问:是否可以用非金属耐火板制作?
无论采取何种措施,都应满足A级不燃,具有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火极限检测报告。而且GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》要求防排烟风管宜或应采用镀锌钢板制作。
广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑中也要求防排烟风管要用金属风管。
问:防排烟风管耐火极限0.5h、1h、1.5h分别应该怎么做,要具体做法?
3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
0.5小时的钢板风管直接可以满足,1小时的需要采取加厚或者保温隔热20㎜,1.5小时的是50保温厚度和标准的钢板风管,无机玻璃钢风管或者玻璃丝棉板做的超级风管。
可参照《建筑钢结构防火技术规程》第3.0.1条各类钢构件、组合构件等的表中的数据采用防火涂料即可达到耐火极限的要求。GB51249-2017第4.1.2条:钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合:
1、喷涂(抹涂)防火涂料;
2、包裹防火板;
3、包裹柔性毡状隔热材料;
4、外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体。
风管耐火极限的几种做法
一、防火板+隔热棉+镀锌钢板
20K607 《防排烟及暖通防火设计审查与安装》图集上对钢板风管防火保护例举了包覆工业一体化硅酸钙板(即防火板)的做法,从市场的调研来看,这也是最常见和普遍的做法:
但是根据客户的反馈,采用防火板+隔热棉+镀锌铁皮等常规做法,工序比较复杂,
用材多,造价也比较高。
(备注:按规范,如吊顶无可燃材料,可不隔热)
二、风管外包高温玻璃棉
那是否还有其它的解决方案可以减少安装成本,减少工序呢?绝热超细纤维制品行业针对防排烟系统深入研究,仅用专用的玻璃棉+风管也是可以达到耐火极限0.5~1.0h要求的,满足防排烟标准中大多数的使用场合,并在项目中使用,这就减少了防火板材料及其安装工序,必然成本会下来。
①1.0h检测报告截图
②深圳某项目现场的实施照片
三、成品复合耐火风管
同时本公司还提供了成品复合耐火风管的做法,其耐火极限最长可达到1.5h、2.0h、3.0h,内外层采用不同厚度的彩钢板加内隔热层:
成品风管安装图
上述三种防排烟系统风管材料方法均在不同的工程实施中实现过,都能满足相关规范要求,并都顺利通过消防验收。

转自:搜狐-居家大师

https://www.sohu.com/na/458652747_99943977





上一篇:保温计算公式-03S401管道和设备保温、防结露及电伴热
下一篇:镀锌钢板风管防火包覆构造示意图(火克板)
专家热文
回复 申请删帖

使用道具 举报

"找最好"技术笔记专用编辑器操作攻略:
一、网络文章收藏:
1.一般网络文章:直接复制,粘贴到本编辑框即可;
2.微信公众号文章:直接粘贴公众号文章地址,点击“微文”,粘贴到输入框中,内容可获取过来。如有不需要的图片,可点击“图片”按钮进行删除。
3.注意:请注明出处、附上链接(日后也方便快速找到原文),以示对版权的尊重。有转载权限要求的,请先获得转载授权;
4.如粘贴网页文章时,出现[size=19.057px]等字符,说明原网站文本格式在本站不支持。这时就可以全选稿件,再点击编辑器左上角的“清除文本格式”小刷子。
5.点击右上角“全景”图标,插入360VR、720云图、720yun等全景链接,可在本站解析。

二、目录导航:
方法1:将作为目录的文字字号改为6或7;
方法2:在文字前后加代码,如: [h1]一级标题[/h1]、[h2]二级标题[/h2]、[h3]三级标题[/h3]、[h4]四级标题[/h4];

三、图片与附件
图片:如是网络图片,可直接复制粘贴到编辑框中,自动上传。如是电脑本地图片,点击“图片”图标,可上传图片。如不想被压缩,可勾选“原图上传”;
附件:点击“附件”图标,可上传附件。如附件为MP4格式视频,提交后可自动播放,如是WORD、PDF、PPT等文档,小于50M的可直接预览;

四、权限设置:
阅读权限:如不想公开显示所发内容,可点击下方“阅读权限”,选择下拉列表最下方的“最高权限”(即阅读权限:255);
文章密码:点击右侧钥匙形状的“帖子密码”按钮,可为当前文章设置查看密码;
添加隐藏内容:选中需要隐藏的段落,点击小锁形的“添加隐藏内容”按钮,即可实现隐藏。如需隐藏附件或图片,请将其先插入文章中,再选中进行隐藏;
知识付费:先选中内容,再点击“付费”按钮,可自定义售价积分;

祝您使用愉快!身体健康,事业顺利!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

  • 微信公众号

  • 微信视频号

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2023-2-5 13:08 , Processed in 0.622301 second(s), 69 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015-2022 zhaozuihao.com