5.7 手术部用房
+ u8 Z+ a3 Q9 I+ w- Z I) Y0 ^5.7.6 手术室内基本设施设置应符合下列规定:1 S- ?$ q5 D5 ~; W9 e" F
3 净高宜为2.70m~3.00m;& c- Q: u5 ?0 }5 W
6 不应有明露管线;2 d; m, K3 Z% b! W
7 吊顶及吊挂件应采取固定措施,吊顶上不应开设人孔;
* @0 F3 [" z; h9 k3 M 8 手术室内不应设地漏。- w% `* X8 i' W# E) }
( o1 ]( |( ~7 y) R8 t4 _条文说明:4 @& K+ K5 X5 @+ f; t* ^* f3 \
5.7 手术部用房 % n5 c% l; h. w0 f( e6 i; M
5.7.6 为避免污染,手术室内不能设置地漏,为清扫方便其地漏可以设置在污染走廊内。
3 L# h1 j( ^. Q8 k4 z+ H 手术室吊顶上有人孔,不利于维持手术室的清洁无菌,所以检修人孔应设在手术室外,如走廊上。1 F$ t" y. Y- v4 |$ U! Q
表2 手术部洁污分区
- K% i4 W; h( C1 E& [' i, W
手术室净高要求-综合医院建筑设计规范 GB51039-2014
) L R- V% m5 U. ^ Q综合医院建筑设计规范 [附条文说明] GB51039-2014* d9 E- ^9 C6 N: ?( B* x
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/422/1571905.shtml1 d& l0 [ B6 {! J/ `
9 T: m+ A" Y' C. u: ?9 L |