5.8.5  高压蒸汽供暖系统最不利环路的供汽管,其压力损失不应大于起始压力的25%。供暖系统最不利环路的比摩阻宜符合下列规定:
    1  高压蒸汽系统(汽水同向)宜保持在100Pa/m~350Pa/m;
    2  高压蒸汽系统(汽水逆向)宜保持在50Pa/m~150Pa/m;
    3  低压蒸汽系统宜保持在50Pa/m~100Pa/m;
    4  蒸汽凝结水余压回水宜为150Pa/m。



工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 [附条文说明] GB50019-2015