11.2.3  当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定:
    1 电缆梯架、托盘和槽盒宜敷设在易燃易爆气体管道和热力管道下方与各类管道的最小净距应符合本规范附录F的规定。

附录F  母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距
表F  母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距(mm)

电气梯架、托盘、槽盒及支架安装要求-规范

电气梯架、托盘、槽盒及支架安装要求-规范

    2  配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸气管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸气管的下方,当有困难时,可敷设在热水管、蒸气管的上方;相互间的最小距离宜符合本规范附录G的规定。
    3  敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔堵措施。
    4  敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔3层~5层应设置承重支架。
    5  对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒,当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施,槽盒底部应有泄水孔。
    6  承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。
    7  水平安装的支架间距宜为1.5m~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。
    8  采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3m~0.5m处应有固定支架。